西门子S7-1500 PLC(profinet)与AB PLC 1769-L32E以太网通讯(EtherNet/IP)。今天与大家分享一篇Profinet转EtherNet/IP的通讯配置方案。本文主要介绍开疆智能的Profinet转EtherNet/IP网关KJ-PNG-208,连接西门子S7-1500 PLC与AB PLC 1769-L32E 通讯的配置过程,供大家参考。
根据以下硬件和软件配置要求,完成相应的配置步骤。硬件配置包括:1个罗克韦尔(AB)PLC型号为1769-L32E,1个与之配套的24V电源模块,以及1台笔记本电脑;另外需要1台西门子PLC(或任何兼容的Profinet主站设备)和开疆智能Profinet转EtherNet/IP网关。软件配置方面,需要安装RSLogix5000和Step7/博图软件。配置步骤如下:首先在RSLogix5000中打开硬件组态,添加网关的EDS文件并安装,安装完成后添加PLC模块,选择New Module进行配置。确保整个过程中的操作准确无误,并提供详细的配置步骤说明。
在EIP中搜索名为EIP001的Profinet转EtherNet/IP网关模块。双击该模块以进入参数设置界面,并配置其设备名称和IP地址。在本例中,设备名称可任意填写,而IP地址设置为***.***.*.**。注意,在EtherNet/IP端,Profinet转EtherNet/IP网关不需要单独设置设备名称。
按照以下步骤配置西门子PLC:首先,点击“Change”以设置数据的输入输出长度,本例中长度为8个字节;接着,下载配置到PLC。配置过程中,需要先安装GSD文件;然后,导入Profinet转EtherNet/IP网关进行组态,并设置网关的IP地址和设备名称,本例中设备名称设为"EIP",IP地址设为"***.***.**.*";最后,再次确认数据的输入输出长度设置为8个字节。确保每一步骤都准确无误地执行。
启动开疆智能Profinet转EtherNet/IP网关配置软件,并创建一个新项目,选择PNEIP作为项目类型。接下来,配置与西门子PLC的通讯参数,确保Profinet转EtherNet/IP网关在Profinet网络中的IP地址和设备名称正确设置。此外,需要设定数据交换长度为8字节,并确保网关在AB PLC中的IP地址与组态配置中的地址保持一致。
按照以下步骤配置并下载开疆智能Profinet转EtherNet/IP网关:完成所有配置后,选择网关的默认IP端口进行下载操作。注意在下载配置时,应从网关的底部网口进行以确保过程顺利。在下载配置之前,避免将网线插入正面网口。下载完成后关闭网关电源然后重新上电。上电后如果Profinet转EtherNet/IP网关的PWR和SYS指示灯持续亮起则表示电源和系统运行正常;若OK指示灯也持续亮起则表示与Profinet主站的通讯正常。提供一个关于Profinet转EtherNet/IP网关连接AB PLC配置的案例分享。详细描述当RUN指示灯常亮时它表示的EtherNET/IP主站通讯状态是正常的;而当ERR指示灯闪烁时,它表示与EtherNET/IP通讯出现了中断。监控两边数值显示数据交换成功的情况。最后,鼓励大家就这个案例进行交流和探讨。