发表于:2024-07-22 09:27:29
楼主

遇到都是缘分,不管是通过公众号、微信群、做项目、研讨会还是培训班。大家互相学习、分享知识、总结方法、解决问题。多一点有意义的事情,有时候远程帮助客户解决问题也很有意思。


汽包液位一般都是标准的三冲量控制,这个控制策略没有秘密可言。关键是如何设置PID参数实现稳定控制。下面这个三冲量控制就是因为PID参数不合理导致汽包液位必须手动控制的。这个因为有联锁,不仅仅装置风险很大而且操作人员的压力也很大。其实只要仔细确认组态,设置合理参数,投用时进行必要的保护汽包液位控制投自动并不难。


要明白背后的道理、避免对PID的误解、懂得Lambda整定的基本原则大部分的PID参数工程师都能整定。三冲量汽包液位控制因为控制结构复杂了其实参数整定的难度并不大。


1.jpg

image.png

image.png

image.png

内环200/10/0,外环90/2000/0前馈系数可以设置为0.5如果用前馈系数,外环比例度90可以设置为180给水流量可以加3秒的滤波时间。在ft上加

image.png

好的太多了,目前他们觉得还不错,还让他们多运行一段时间观察观察