【求助】S7-300和ET200通讯 点击:359 | 回复:14



幺蛾子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:9帖 | 100回
  • 年度积分:187
  • 历史总积分:474
  • 注册:2015年11月17日
发表于:2024-07-15 21:50:19
楼主
求助帖100分-未结帖

实在不会搞了  求助大侠

主站300,分站ET200,通过DP通讯,分站从3到11。现在的情况是6#站的DP头拨到ON   包括6#站前面的分站都正常,6#站的DP头拨到OFF,包括6#站后面正常,前面的分站BF灯无规律闪烁,有时候灯亮  有时候感觉刚要亮就灭   每次闪烁时间间隔也不一样,  我把6#站到7#站的DP线拆掉,重复前面步骤  ,结果一样, 6#站的DP头,ET200,都换了  7#站的也都换了   仍然一样。

有没有大神不吝赐教。



楼主最近还看过

121111115

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 534回
  • 年度积分:6092
  • 历史总积分:33025
  • 注册:2016年1月20日
发表于:2024-07-15 23:17:49
1楼

那个on和off是终端电阻的开关吧,不是DP头的开关,这个你要搞清楚的。一般都是最后一个站才会拨这个开关为on。

DP线你还是规规矩矩的买人家的超六类网线,并且把屏蔽层接好,你前面几个站我怀疑就是屏蔽层没接,干扰引起的,有变频的场合这操作必须要有的。

回复本条

    

yzgang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2013年4月10日
发表于:2024-07-15 23:47:40
2楼

好 好夺朱要

回复本条

    

AI雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 229回
  • 年度积分:331
  • 历史总积分:2432
  • 注册:2016年8月07日
发表于:2024-07-16 09:11:52
3楼

我之前遇到过类似的问题,可能是紫线总长度过长了,我当时是降低了波特率就好了

回复本条

    

yiyang1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 72回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:123
  • 注册:2008年11月20日
发表于:2024-07-16 15:48:02
4楼

DP就是有这些问题,要彻底解决就换成PROFINET。

回复本条

    

tongok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2022年2月10日
发表于:2024-07-16 16:52:06
5楼

这个因素有点多,单凭大家的见解去处理很困难的,你的现场只有自己最清楚。干扰,总线长度,BUS好坏,DP接头,ET200从站的组态等等。一个个摸索的查呗。

回复本条

    

ranweixing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:71
  • 历史总积分:222
  • 注册:2021年8月19日
发表于:2024-07-17 09:55:56
6楼

我建议你换一下6号和7号ET200的接口模块试试

回复本条

    

王0704

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2011年9月16日
发表于:2024-07-18 12:26:15
7楼
  1. 检查电缆是否有损坏,或者是否存在接触不良的情况。

  2. 两个终端电阻是否正确拨码。

回复本条

    

小夏夏助跑

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2015年10月29日
发表于:2024-07-22 09:59:50
8楼

引用 "121111115" 的回复,发表在1楼
        内容: 那个on和off是终端电阻的开关吧,不是DP头的开关,这个你要搞清楚的。一般都是最后一个站才会拨这个开关为on。DP线你还是规规矩矩的买人家的超六类网线,并且把屏蔽层接好,你前面几个站我怀疑就是屏蔽层...

赞成1楼

回复本条

    

robingsion

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1961帖 | 3698回
  • 年度积分:89
  • 历史总积分:57754
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2024-07-22 16:21:06
9楼

你把故障日志发出来看看,dp终端电阻只有最后一个才需要拨到On,中间的都是off。

你可以用profitrace 测试下,看看如果中间有问题是可以查故障点,然后拔下来看看profibus电缆压接对不对。

image.png

image.png

回复本条

    

軚鸻偲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:65
  • 注册:2012年11月22日
发表于:2024-08-21 17:39:49
10楼

1、降低传输速率;

2、增加中继;

3、更换通讯方式。

总有一种适合你。

回复本条

    

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:136帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:3601帖 | 22953回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:161151
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-08-25 15:28:16
11楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2024龙年加油!龙年棒棒!




回复本条

    

堂清华001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:126
  • 注册:2024年12月16日
发表于:2024-12-18 07:03:56
12楼

    

    感谢分享原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    原创推荐

    

    

    

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师