就做个恒压供水就差不多你搞很久了,要求:
1.出水压力4--20mA模拟量直接到PLC。压力传感器量程可设置。
2.PLC通过MODBUS通讯控制变频器,并且采集变频器输出频率、电流、电压等参数。
3.三泵轮切,故障泵自动切除并替补,任意泵可随时投入切除。
4.水泵手动--自动无扰动切换。
5.带时间锁,时间锁由PLC和HMI共同完成,有防时间数据修改功能,能通过授权码延长运行时间。
6.PID调节功能自己写。
7.所有参数在HMI上可调整。
8.系统需要有一定能力得自诊断功能,比如出水压力传感器突然坏了,不能出现压力失控运行。
9.水泵休眠功能自己写。
回复本条