我在进行KUKA WorkVisual 配置时找不到EL1809,配置文件已经添加,但有个报错,如下:9:03:18 Error occurred in DTM : 不能读入 ESI 设备说明文件‘Beckhoff EL1xxx.xml’。生产线:‘13976’,位置:‘9’,信息:'未声明“PdoOversampling”特性。'。图中找遍,找不到EL1809,同样方式,可以找到EL2809
楼主最近还看过
xlfdjjjjkkkk
更换最新workvisual软件6.0.31可解决
回复本条
发表回复
更换最新软件即可