在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,通过触摸屏人机界面集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以组态王和2台罗克韦尔AB820 PLC为例,介绍威纶通触摸屏与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰欧美系PLC无线通讯终端-- DTD418MB,即可直接替换威纶通触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。
l AB PLC型号:AB820 × 2台
l 触摸屏:威纶通TK8071IP × 1台
l 达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB × 3块
l 主从关系:1主2从
l 通讯接口:RJ45接口
l 供电:12-24VDC
l 通讯协议:ModbusTCP/IP协议
l 传输距离:100米,1KM
1. 触摸屏与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入触摸屏的RJ45接口。
2. PLC与DTD418M接线
用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入AB820的RJ45接口。
1.系统参数设置
2.触摸屏画面制作
3. PLC从站设置
1号从站的I点设置▼
1号从站的Q点设置▼
2号从站的I点设置▼
2号从站的Q点设置▼
1. 新建工程,并如下图所示
2. 控制器- Modbus映射
3. 下载程序到CPU
4. 下载程序到CPU
1、触摸屏的指示灯可以实时监测PLC的输入点状态。
2、触摸屏的按钮可以控制PLC的输出点。
楼主最近还看过