1、按下启动按钮后, 自动依序向容器注入 A、B 两种液体,注入液体到 达低水位浮标传感器位置时,A 液体停止注入;接着注入 B 液体,当液体到 达高水位浮标传感器位置时,B 液体停止注入 。到达规定的注入量后,搅拌 机自动对混合液体进行搅拌 2 分钟 ,搅拌均匀后打开阀门让混合液体从流 出口流出。 2、等待 1 分钟后,混合液流尽,流出口自动关闭。 3、按下急停按钮时,所有动作全部停止,恢复到初始状态。
【软件别名】 PLC 输入端:
PLC 输出端:
①在时序环 0 实现主程序动作:按动作顺序添加程序指令。
添加“等待输入 X0 通 ”指令(按下启动按钮),“触发输出 Y0 通 ”(打 开 A 液体阀门,注入 A 液体) ,“等待输入 X1 通 ”(当注入的 A 液体达到 低水位浮标感应器时 ,感应器为 ON 状态) ,“ 触发输出 Y0 断 ”(关闭 A 液体阀门,停止注入 A 液体) ,“触发输出 Y1 通 ”(打开 B 液体阀门,注 入 B 液体) ,“等待输入 X2 通 ”(当注入的 B 液体达到高水位浮标感应器时 ,感应器为 ON 状态) ,“触发输出 Y1 断 ”(关闭 B 液体阀门 ,停止注 入 B 液体) ,“触发输出 Y3 通 ”(开启搅拌电机,开始搅拌混合液体), 搅拌 2 分钟 ,也就是 120s 后“触发输出 Y3 断 ”(搅拌电机停止搅动) , “触发输出 Y2 通 ”(打开混合液体流出阀门,流出液体) ,等待液体流出 1 分钟,也就是 60s 后,“触发输出 Y2 断 ”(关闭混合液体流出阀门)。
②在时序环 1 添加急停程序:
添加“等待输入 X10 通 ”指令(按下急停开关) ,添加“帧环控制 ”指 令(控制时序环 0 为停止状态) ,再添加“触发输出 Y0~Y3 断 ”指令(触 发所有的输出端断开,也就是两种液体阀门和搅拌机全部断开),添加“ 帧 环跳转 ”指令(将时序环 0 从当前指令帧跳转到第 0 帧 ,使 0 环回到初始 状态) ,添加“等待输入 X10 断 ”指令(等急停开关断开) ,添加“ 帧环 控制 ”指令(控制时序环 0 为运行状态)。