您提供的图片显示了两个不同的数据配置界面,都是用于设置MODBUS RTU通信协议的参数。第一张图片中的配置是读取地址3#2的16位无符号数,第二张图片中的配置是读取地址3#1的16位无符号数。您遇到的问题看起来像是数据冲突或地址冲突的问题。
MODBUS RTU协议中,数据的传输和接收需要严格按照协议规定的格式和顺序进行。如果两个数据在MODBUS映射中的地址太接近,而且它们的更新频率很高,可能会导致数据冲突,因为MODBUS通信通常是串行的,一次只能处理一个请求。这可能是为什么在您更改了背景数据传输顺序后,之前可以显示的数据现在不能显示,而原来不能显示的数据现在可以显示的原因。
解决这个问题的一些可能的方法包括:
检查地址分配:确保MODBUS设备上的数据地址没有冲突,并且每个数据点都有唯一的地址。
调整轮询时间:如果可能,增加数据点的轮询间隔,以减少通信负载。
分组数据点:尝试将相关的数据点分组,这样它们可以在一个请求中一起读取,而不是分开读取。
检查设备和控制器的配置:确保所有的MODBUS设置(如波特率、数据位、停止位、奇偶校验等)都正确无误,并且与设备和控制器的要求相匹配。
软件和固件更新:确保您使用的软件和所有设备的固件都是最新的,以排除已知的问题和漏洞。
回复本条