锐超电气
200smart 设置实时时钟指令监视指令块红色,编译没有报错,监视时指令块变红,无法设置实时时钟。
wang620
写时钟数据,是上升沿触发。常通不行的
"wang620" 的回复,发表在1楼 对内容: 【写时钟数据,是上升沿触发。常通不行的】进行回复谢谢 你的回复,我找到问题了,地址需要和读取地址一致才行
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2024龙年加油!龙年棒棒!
回复本条
发表回复