问:在WINCC中可以创建多少个消息类型?

答:WINCC中最多可以创建16个消息类型。

问:博途WINCC与经典版WINCC兼容嘛?

答:经典wincc和博图wincc Professional版本都不兼容

不能安装到一起的哦!

问:安装WINC时C出现提示SQL Standard Database Services如何解决?

答:SQL数据库这个文件安装错误了,你要单独的去安装一遍,先卸载SQL,在重新安装。

问:打开WINCC项目提示无法激活运行系统,检查WINCC中心的设置如何解决?

答:检查项目中计算机的名称与现场所用计算机是否一致,路径不能有中文或是非法字符。

问:WINCC消息记录1000条以后会覆盖,我要查看1000条以前的记录,需要怎么做或WINCC归档怎么设置呢?

答:报警记录只能显示1000条,是报警控件的限制,而并非没有对多于1000条的报警归档。也就是说归档还是存在的,只是没有显示。报警控件本身只支持显示1000条报警记录,这是出于性能上的考虑,与报警归档设置无关。

问:西门子S7-300PLC如何清除密码?

答:用西门子专用的MMC卡和读卡器复位,将MMC卡插入一个完全不同的型号的PLC中,如原314上的卡插到315上,由于新型号的PLC与原型号的PLC差别较大,原PLC的MMC卡(存有原型号PLC的组态)插到新PLC上后新PLC会检测到系统数据无效,CPU的STOP灯闪烁(请求存储卡复位),CPU不能运行,也无法与计算机通讯。

此时就可以通过PLC对MMC卡进行复位,清除MMC卡中的组态程序,然后就可以重新下载程序了。

复位按如下操作:

将 MMC 插入 CPU。CPU 请求进行完全复位 (STOP LED慢闪).

将CPU开关拨至 ""MRES"" ,保持直至STOP LED 常亮(约 9 秒).

在接下来的 3 秒内,放开开关并再次拨至 ""MRES"". 此时进入删除过程,STOP LED 闪烁.。

问:TIA v15 Basic和TIA V15 Professional有什么区别?

答:TIA v15 Basic是基本版用于S7-1200编程,TIA V15 Professional是专业版,可针对S7-1200/2500/300/400编程。