LabVIEW供热管道泄漏监测与定位 点击:43 | 回复:0



fjczd

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:741帖 | 36回
  • 年度积分:291
  • 历史总积分:1827
  • 注册:2008年8月14日
发表于:2024-04-18 08:18:36
楼主

LabVIEW供热管道泄漏监测与定位

在现代城市的基础设施建设中,供热管道系统起着极其重要的作用。然而,管道泄漏问题不仅导致巨大的经济损失,还对公共安全构成威胁。因此,开发一种高效、准确的管道泄漏监测与定位技术显得尤为关键。开发了一种基于LabVIEW的供热管道泄漏监测与定位系统。该系统能够实时监测管道状态,一旦发生泄漏,便能迅速准确地定位泄漏点,从而大大提高管道维护效率和安全性。

供热管道泄漏问题一直是困扰城市供热系统安全运行的主要难题。传统的泄漏检测方法如光纤法、负压波法和声波法等虽然在某些方面取得了进展,但仍存在定位不精确、受外界环境干扰大等局限性。针对这些问题,开发了一种基于LabVIEW的供热管道泄漏监测与定位系统。该系统通过声传感器和数据采集模块实现对管道声信号的高频采集,利用ADAM-4520模块采集温度、压力数据,并结合LabVIEW软件进行数据分析与处理,通过MATLAB Script对信号进行CEEMDAN分解与重构,提取特征,并使用PNN神经网络进行故障分类,最终实现泄漏点的精确定位。

系统的硬件部分主要包括水听器、RTU、PCM300压力传感器、CWDZ11A温度变送器、研华ADAM-4520和ADAM-4117模块等。水听器用于采集管道内部的声波信号,RTU负责信号的数字化处理。PCM300和CWDZ11A分别用于采集管道的压力和温度数据,通过ADAM-4520和ADAM-4117模块将这些数据传输到上位机进行分析。此外,系统还配备了明纬S-350W开关电源以确保稳定供电。

在软件设计方面,系统采用LabVIEW 2018和MATLAB2018b进行混合编程。首先,系统通过解析RTU和ADAM-4117模块上传的数据报文,完成数据的采集、显示和管理。然后,调用MATLAB节点对泄漏信号进行CEEMDAN分解与重构,并提取泄漏特征。最后,利用PNN神经网络进行工况识别与泄漏点定位。系统还实现了数据存储与查询功能,方便对历史数据进行回放和分析。

通过对实验室管道进行模拟泄漏实验,测试了系统的泄漏预警功能及泄漏点定位的精度和稳定性。实验结果表明,该系统能够实时监测管道泄漏声信号,并有效识别管道运行中的各类工况,识别率高达93.3%;针对诊断的泄漏信号,该系统对泄漏点的定位误差为1.69%。因此,该系统具有良好的实用性和工程应用价值,可以为供热管道的安全运营提供强有力的技术支持。

LabVIEW的供热管道泄漏监测与定位系统充分利用了LabVIEW的图形化编程优势和MATLAB的算法处理能力,通过高频声波采集、数据分析与处理、特征提取与分类,以及精确定位等技术手段,有效提高了管道泄漏监测的准确性和定位的精度,对于提高城市供热系统的安全性和可靠性具有重要意义。