三菱Q00CPU的设置如何复位? 点击:89 | 回复:5



AutoCtrl888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 473回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:2495
  • 注册:2007年3月04日
发表于:2024-04-17 20:20:23
楼主

把三菱Q00CPU编程口的串口设置作如下设置,重启后,编程软件就连不上了,有没有什么办法复位?

Q00CPU设置.png



楼主最近还看过

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:628帖 | 8762回
  • 年度积分:48
  • 历史总积分:350519
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2024-04-18 08:33:42
1楼

干嘛不用GX-WORKS2软件

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10332回
  • 年度积分:1618
  • 历史总积分:51764
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2024-04-18 09:24:24
2楼

编程软件中通讯设置同步更改了吗?


HAVE FUN!

暴躁小白兔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:50
  • 注册:2024年4月07日
发表于:2024-04-18 13:00:16
3楼

把电池拆了,等一会儿再插上去

暴躁小白兔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:50
  • 注册:2024年4月07日
发表于:2024-04-18 13:00:32
4楼

把电池拆了,等一会儿再插上去

AutoCtrl888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 473回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:2502
  • 注册:2007年3月04日
发表于:2024-04-20 10:39:13
5楼

问题已解决;
应该是CPU有点问题,电池抠出来了,等了差不多一个小时,编程软件直接连上了。