【求助】FactoryTalk View Studio的activeX控件 点击:106 | 回复:4



故人西迟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:134
  • 注册:2021年9月18日
发表于:2024-04-16 15:44:07
楼主
求助帖30分-未结帖

image.png

没有datagrid,注册控件显示无法加载库是啥原因



Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:102帖 | 1393回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:10711
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-04-16 17:38:30
1楼

datagrid属于vb6的控件,需要授权

把控件复制到c:\windows\syswow64目录下

以管理员身份运行cmd ->regsvr32    控件名

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 575回
  • 年度积分:74
  • 历史总积分:25432
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2024-04-17 09:54:08
3楼

如果DataGrid控件无法加载或注册,并且显示“无法加载库”的错误,可能有以下原因:

  1. 控件未正确安装:DataGrid控件可能没有被正确安装在你的开发环境中。确保你已经按照控件的安装指南正确安装了所有必要的文件和组件。

  2. 缺少依赖项:DataGrid控件可能依赖于其他库或组件。如果这些依赖项没有正确安装或配置,那么控件可能无法加载。检查控件的文档,了解它依赖哪些库,并确保这些库已经安装在你的系统上。

  3. 版本冲突:如果你的开发环境中已经安装了与DataGrid控件不兼容的其他控件或库,可能会发生版本冲突。确保你的开发环境中的所有组件都是兼容的,并且没有使用过时或已损坏的版本。

  4. 路径问题:有时,如果控件的注册信息或DLL文件的路径不正确,也会导致无法加载库的错误。检查控件的注册信息,确保指向正确的DLL文件路径。

  5. 权限问题:在某些情况下,如果你的应用程序或开发环境没有足够的权限来访问或加载控件,也可能出现这个问题。确保你的应用程序具有适当的权限,并且以管理员身份运行开发环境(如果需要的话)。

  6. 损坏的控件或系统文件:控件文件或系统文件可能已损坏。尝试重新安装控件或修复相关的系统文件。


Rockenwell

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 21回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:103
  • 注册:2015年12月02日
发表于:2024-04-25 13:03:27
4楼

楼主用这个控件想达到什么目标,说出来看有可能其他变通的办法!