PLC与PLC之间的通讯范例 点击:165 | 回复:2



havegood

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:91帖 | 285回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:1463
  • 注册:2016年7月23日
发表于:2024-03-29 11:05:55
楼主

设备1:西门子S7-1500系列的PLC,以太网通讯;
设备2:三菱Q系列QJ71E71模块,以太网通讯;
设备3:欧姆龙CP1H系列PLC,RS485串口通讯;
设备网络结构数据交互规划如下:

CLI-G24.png

        西门子PLC与三菱Q系列PLC跟智能网关之间是通过交换机以太网连接,网关参数软件的电脑也是连接在这个交换机上;欧姆龙PLC跟网关之间是串口连接。

        通过智能网关的参数配置软件连接上智能网关后,先根据PLC设备的网络参数设置网关自身的IP地址,设置之后通过[工具]/[查找搜索设置]里面的PING功能,输入PLC的IP地址进行PING命令测试,提示PING成功表示智能网关与PLC设备网络连接正常。 然后根据PLC的串口通讯格式,设置智能网关的波特率、数据位、校验方式、站号等参数。

        端口参数设置完成、确定网关与PLC设备通讯正常后,再配置PLC通讯的寄存器地址,按照上述任务配置好的数据通讯表如下图:

CLI-Manual-CFG.png

        配置完成上述数据交互任务需要4个任务条目,共8行数据,配置好参数后下载到网关。重启网关之后,网关根据任务条目,连接3台PLC设备运行。

        相关软件和手册:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过

zjh2007jg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 227回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:259
  • 注册:2009年1月05日
发表于:2024-04-07 09:49:57
1楼

好东西,下载下来学习学习。

工控网88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2411回
  • 年度积分:55
  • 历史总积分:396
  • 注册:2019年8月17日
发表于:2024-04-21 11:35:57
2楼

好东西,下载下来学习学习。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师