工业场合中的上位机软件能否与不同PLC无线远程通讯? 点击:62 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:273帖 | 122回
  • 年度积分:43
  • 历史总积分:1824
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2024-03-12 10:52:45
楼主

在现代化工厂中,除厂级PLC系统外,还存在很多独立的子系统。比如,各个生产车间的PLC系统、或同一生产车间的不同生产流程的PLC系统。对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。

本方案以力控软件、2台西门子S7-200SMART plc和2台三菱FX5U plc为例,介绍力控与多台且不同品牌 PLC的ModbusTCP/IP协议无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了达泰PLC无线通讯终端——DTD418MB和DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。

一、方案概述

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过达泰PLC无线通讯终端,即可直接替换力控与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。

二、测试设备与参数

l 西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台

l 三菱PLC型号:FX5U × 2台

l 上位机:力控V7.1 × 1台

l 达泰欧美系PLC无线通讯终端(网口版)——DTD418MB × 3块

l 达泰日系PLC无线通讯终端(网口版)——DTD419MB × 2块

l 主从关系:1主4从

l 通讯接口:RJ45接口

l 供电:12-24VDC

l 通讯协议:ModbusTCP/IP协议

l 传输距离:100米,1KM

三、接线方式

1. 上位机与DTD418MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

2. PLC与DTD418MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。

3. 三菱FX5U与达泰DTD419MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。

四、力控组态参数设置及测试界面

1.打开相关文件夹

把该例程拷贝到力控软件工程目录下。

如下图目录所示路径,搜索项目,启动开发

2.组态测试界面

3. 西门子PLC IO设备组态

选择 S7-200 TCP协议。设备配置按如下步骤进行。

4. 数据库组态

分别为两台200SMART进行变量组态

5. 三菱PLC IO设备组态

选择“A、ANA系列以太网”,设备配置按如下步骤进行。

6. 数据库组态

分别为两台FX5U进行变量组态

西门子PLC参数设置:

1. IP地址的更改

2. CPU模式选择:RUN

3. 200SMART的程序

三菱PLC参数设置:

1. 新建工程,并如下图所示

2. 选择SLMP连接设备左键拖动到下面

设置协议 端口号。要和触摸屏一致。

3. 简单程序的编写

用M点驱动相应的Y点输出

4. 下载程序到CPU

2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15。将程序下载到PLC

测试方法:

1、由200SMART的I0.0和I0.1的输入开关可以确认通信是否正常。

2、用鼠标点击M点按钮,左键打开,右键关闭,看对应的Q点是否输出。

3、由FX5U的X0和X1的输入开关可以确认通信是否正常。

4、用鼠标点击M点按钮,左键打开,右键关闭,看对应的Y点是否输出




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师