【求助】安川机器人出现安全基板通讯异常1860 点击:361 | 回复:4



来不及解释

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2017年6月23日
发表于:2024-03-05 16:46:00
楼主

三菱FX5U与两台安川机器人通过CCLINK通讯,1/2号机器人24V供电都是外部供电,2号机器人运行一段时间偶尔出现安川机器人出现安全基板通讯异常1860,厂家更换了所有的硬件,外部24V电缆都套上了磁环防干扰,还是会出现,一直都是2号机器人,大家有没有遇到这样的问题?9261d052832bc8559d703558551b149.jpg

1分不嫌少!


楼主最近还看过



D-Kai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:155
  • 历史总积分:313
  • 注册:2019年3月20日
发表于:2024-03-06 15:16:10
1楼

可以详细聊

13208

@@

012169

回复本条

    

来不及解释

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2017年6月23日
发表于:2024-05-06 09:25:50
2楼

目前已解决

回复本条

    
  • 域外来风

    如何处理的?

    2024-07-17 10:18:49回复

tiankong138126

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:132
  • 注册:2020年12月16日
发表于:2024-07-12 08:21:07
3楼

怎么解决的,分享一下呢,

回复本条

    