项目上一个1756-IR12温度模块与四个通道值总是瞬间显示-200℃,插拔模块或重新配置之后恢复正常,过一段时间之后又变成-200℃



楼主最近还看过

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:627帖 | 8716回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:347799
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2024-03-05 14:09:02
1楼

这种情况好好检查一下硬件接线问题,短线问题会造成这种情况