翻车了,翻车了 点击:552 | 回复:8



891961035hou

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:38帖 | 403回
  • 年度积分:495
  • 历史总积分:1436
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2024-02-24 19:55:41
楼主

一台08年的电子裁板锯,用的是三菱FX3U.60MT(漏型) 触屏加按键控制。有个按键(接X23)会不定时的启动。第一次,换了这个按键,当时能用。第二天就不行了。再去,拆掉这个按键,这个功能还会不定时启动。到PLC端拆下X23端子的线。这个功能就不会启动。认为是控制电缆(20*1*13.5米 300个大洋)不行。换一条电缆,还是不行。开始头大了。这个功能触发时用万用表量X23的电压23.55伏。(正常用按键触发时电压是0.8伏)不触发时电压是23.8伏。想当然应该是X23端子有问题,搞了一个扩展模块FX2N 16ES.把X23端子线接上故障依旧。

查地线,又查电源滤波器都正常 。一筹莫展。明天再搞。



楼主最近还看过



891961035hou

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:38帖 | 403回
  • 年度积分:495
  • 历史总积分:1436
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2024-02-25 20:17:09
1楼

今天继续搞,PLC,按键,控制电缆,都没问题。为什么断开按键,还能触发。可能有个信号从控制电缆中窜入X23号端子。单独用一条带屏蔽线接到按键。试了一个上午,正常了。问题就在这二十条线中引入了干扰,仔细观察其中竞有四条线是220V的交流电。把这四条线用单独的电缆引到控制面板,X23接回控制电缆。试了一下午,正常。过几天没叫修,就是正常了。(机器出厂就这个样子的。控制电缆中有四条线是220V的交流电。有机会换一个新的电源滤波器试试。)

Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:87帖 | 1271回
  • 年度积分:117
  • 历史总积分:8003
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-02-25 20:30:19
2楼

干扰引起的?

或交流感应电?

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:264帖 | 12737回
  • 年度积分:2049
  • 历史总积分:36700
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2024-02-26 07:45:36
3楼

加个滤波电容试试    

fighting2021

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1073帖 | 7539回
  • 年度积分:438
  • 历史总积分:19887
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2024-02-26 09:24:06
4楼

查出什么原因了吗

su207

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:32
  • 注册:2004年7月07日
发表于:2024-02-26 11:13:06
5楼

单独用一条带屏蔽线接到按键。试了一个上午,正常了。谢谢分享

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:54帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:3402帖 | 28545回
  • 年度积分:125
  • 历史总积分:137191
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2024-02-26 12:28:55
6楼

强弱电在一起,很容易有干扰

TX117580

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2022年11月22日
发表于:2024-03-27 09:54:35
7楼

车被你扶正了

ne00205

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:19帖 | 273回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:920
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2024-09-06 16:46:52
8楼

厉害1

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师