西门子主机1200与合信300的PN通讯映射DB块有时会导致PLC程序卡死。
部分新手客户反馈有此类问题。
譬如发现一个问题如下:
博图上配置了一个128字节的DB映射,映射到PLC的DB14里,变量里配置了18个REAL类型的变量。
PLC建立一个DB14.也配置了18个REALDE 类型变量。
1200与PLC通讯成功后,PLC程序监控SM0.0一直OFF状态,程序卡死不运动。
此种问题解决办法就是将PLC的DB块数据增加两个字节变量后,问题解决。
楼主最近还看过
Q458751110
和增加两个字节有什么关系呢?