Profinet转EthernetIP网关连接HCS-6100系统配置 点击:15 | 回复:1



无锡耐特森

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 28回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:150
  • 注册:2021年7月05日
发表于:2024-01-11 10:36:11
楼主

本案例主要涉及西门子1200PLC通过Profinet转EthernetIP网关与HCS-6100系统进行连接的配置过程。所需设备清单如下:西门子1200PLC、Profinet转EthernetIP网关以及HCS-6100系统。

图片1.png



操作步骤如下:启动西门子博图配置软件; 进入软件界面,选择“添加 PLC”选项;根据软件提示,完成 PLC 的添加操作。

图片2.png



导入Profinet转EthernetIP网关GSD文件,安装GSD后选择对应模块,设置Profinet转EthernetIP网关 IP 及设备名称(本例名称为 PN1 设备 IP 为 192.168.20.10)设置发送接收数据长度(可添加更大长度)。

图片3.png



在下载组态到PLC后,需要确保HCS-6100系统的IP地址已经设置妥当。接下来,打开HCS-6100系统设置菜单,并寻找主机通讯选项。请确保按照正确的步骤进行操作,以确保系统的正常运行。


图片4.png


根据手册可设置HCS-6100系统的 IP 地址设置好从站 IP,产品代码 1 输入输出大 小 32 个字(64 字节)Assembly instance 的输入输出为 100/ 150。如果设备不能导入 eds 文件,参数可从网关的 eds 文件中查找,打开Profinet转EthernetIP网关配置软件,因为Profinet转EthernetIP网关作为 EtherNet 从站,所以选择 PN2EIP,下载配置到网关后重新上电即可使用。本案例分享了如何使用Profinet转EthernetIP网关连接西门子1200plc,并实现HCS-6100系统兼容转Ethernet IP通信。在博图中进行配置的过程中,我们通过正确设置各个设备的参数,建立了稳定可靠的连接和通信通道。这为工业自动化系统的升级和优化提供了一个有效的解决方案。





Q458751110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 998回
  • 年度积分:358
  • 历史总积分:5644
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-01-11 18:29:37
1楼

ab和Siemens两大巨头通讯桥梁


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师