西门子S7-1200和三菱FX5U实现ModbusTCP以太网通信视频讲解 点击:96 | 回复:1



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:745帖 | 5664回
  • 年度积分:77
  • 历史总积分:87043
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2023-11-30 11:56:47
楼主

西门子S7-1200和三菱FX5U实现ModbusTCP以太网通信视频讲解

一、通信说明:

ModbusTCP客户端:西门子S7-1200

ModbusTCP服务器:三菱FX5U

实现目的:西门子S7-1200对三菱FX5U保持寄存器进行读写操作

二、西门子S7-1200实现Modbus TCP以太网通信客户端测试视频讲解:

西门子S7-1200做Modbus TCP以太网客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP以太网服务器,视频详细讲解了西门子S7-1200系列PLC之Modbus TCP指令库调用,详细讲解了指令各个参数。程序使用Modbus之02、0F、03、10功能码对Modbus TCP服务器的数字量输入、数字量输出、保持寄存器实现了读写操作。

https://www.ixigua.com/7272382415174271551?utm_source=xiguastudio

三、三菱FX5U实现Modbus TCP通信协议服务器测试视频讲解:

三菱FX5U系列PLC做Modbus TCP通信协议服务器、Modbus Poll调试助手做Modbus TCP通信协议客户端,视频较为详细的讲解了三菱FX5U系列PLC实现Modbus TCP服务器的过程,包括以太网端口IP地址设定、对象设备连接配置设置,并详细讲解了Modbus TCP通信协议报文。

https://www.ixigua.com/6903713531875557896?utm_source=xiguastudio
四、系统联调:

经过测试,西门子S7-1200和三菱FX5U实现ModbusTCP以太网通信成功。