通用型伺服驱动通过EtherCAT转profinet网关与PLC通讯 点击:18 | 回复:0



北京开疆智能

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 20回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:161
  • 注册:2022年2月25日
发表于:2023-11-29 18:02:15
楼主

Profinet转EtherCat网关可以将profinet协议转换为EtherCat协议,以实现设备之间的数据交互。通用型伺服驱动通过开疆智能EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200进行连接。
拓扑图.png

添加Profinet转EtherCat网关的GSD然后连接Profinet转EtherCat网关模块操作组态;


通过对Profinet转EtherCat网关的IP地址和设备名称进行设置,配置输入输出字节数长度然后下载组态到PLC中。



打开Profinet转EtherCat网关的配置软件新建项目选择PN2ECAT主站,导入从站设备ESI,选择所需从站。



对通用型伺服驱动进行参数配置,以RX-PDOs为示意,如使用哪一条数据需要选择过程数据中方框点绿;


配置完成后进行连接步骤,先点击预运行再点击运行,重新给Profinet转EtherCat网关上电即可。



按照以上的步骤进行操作,并进行必要的调试和测试,您就可以对网关成功设置,部署并运行Profinet转EtherCat网关,以实现工业现场中稳定高效的通讯效率。