        工业自动化领域的智能网关IGT-DSER模块支持西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔、GE等各种品牌的PLC之间通讯(相关资料在附件中),同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表等设备通讯。网关有多个网口、串口,也可选择WIFI无线通讯。无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,通讯速度快、数据量大,支持多台PLC之间通讯,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,在实际的工程项目中应用方便。

CLI-S7-GE.png

       通过IGT-DSER的参数配置软件(在附件中)配置PLC的通讯参数,包括寄存器起始地址、数量,以及PLC的IP地址、通讯端口协议等参数。以下是西门子PLC跟GE PLC之间的通讯数据配置:

CLI-S7-GE-CFG.png

        以上通讯配置表中有四个并行通讯任务,具体如下:
        01: 从GE的PLC的R260(从1开始转为从0开始为R259)开始读取40个字(80字节),写入西门子的DB1.DBW0开始的80字节;
        02: 从西门子PLC的DB6.DBW20开始读取20字(40字节),写入GE的R320(从1开始转为从0开始为R319)开始的20字;
        03: 从GE的PLC的M193(从1开始转为从0开始为M192,字地址为192/16=12)开始读取4个字(8字节),写入西门子的MB24开始的8字节;
        04: 从西门子PLC的M32开始读取4个字(8字节),写入GE的M321(从1开始转为从0开始为M320,字地址为320/16=20)开始的8个字节;

        智能网关IGT-DSER有两个独立网口,分别连接以上GE和西门子两台PLC设备,网口的IP地址需要跟所连接的PLC的IP地址同网段,要写入到智能网关后重启才会生效。