工控机通过Profinet转Modbus RTU网关与报警控制仪通讯配置案例 点击:25 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 0回
  • 年度积分:158
  • 历史总积分:365
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-10-24 19:10:53
楼主

本文将以工控机通过ProfinetModbus RTU网关(XD-MDPN100)与报警控制仪通讯的实际案例为例,介绍ProfinetModbus RTU网关(XD-MDPN100)在工业通信的应用。
在某个生产车间的报警系统中,报警控制仪是起到监测和控制作用的关键设备。由于生产车间内设备众多,且距离较远,无法直接通过Modbus RTU进行通信。因此,需要使用工控机作为中间转换设备,将Profinet协议转换为Modbus RTU协议,实现工控机与报警控制仪之间的通信。

 

image.png 

打开博图加载PLC,本例使用1200PLC

image.png 

配置PLCIP地址(与本地IP地址在同一网段)

image.png 

添加GSD文件

image.png 

GSD文件安装完成后,单击,打开网络视图下的硬件目录

image.png 

找到ProfinetModbus RTU网关驱动程序并双击将其添加到博图

image.png 

单击,选择ProfinetModbus RTU网关驱动接口连接1200PLC

image.png 

配置网关IP地址(PLC在同一网段)

image.png 

在设备视图中单击硬件目录,添加读写数据长度。在本例中,选择读4个数据长度,image.png

双击进入设备视图,右键单击进入分配设备名称的网关

image.png 

点击“更新”自动搜索设备,然后点击“分配设备名称”

image.png 

下载配置到PLC

image.png 

选择PN/IE_1”。单击开始搜索,选择找到的设备,然后单击下载

image.png 

将配置下载到PLC按照提示完成

 

打开ProfinetModbus RTU网关调试软件,添加网关

image.png 

配置IP地址,与下载组态的保持同一网段

image.png 

配置网关名称,与下载组态的保持一致

image.png 

打开报警控制仪通讯说明

image.png 

本案例默认,波特率96008个数据位,1个停止位,无校验,站地址为1

image.png 

设置站地址

image.png 

 

image.png 

根据报文可知,支持03功能码

 

 

image.png 

读取四个报警状态

image.png 

下载配置到网关

image.png 

image.png 

工控机通过ProfinetModbus RTU网关与报警控制仪的通信案例,充分展示了工控机在现代工业自动化中的重要作用。通过不同通信协议的转换,工控机实现了设备之间的可靠通信,提高了生产车间的安全性和智能化水平。相信随着技术的不断发展,工控机在工业自动化领域中的应用将会越来越广泛。