在这个案例中,通过485modbus转profinet网关(XD-MDPN100)可以实现工控机与温度智能表之间的双向通信。工控机通过modbus协议将温度数据发送到网关,网关将数据转换为profinet协议后发送给温度智能表进行显示和控制。
通过485modbus转profinet网关(XD-MDPN100)可以将不同标准的设备连接在一起,实现设备之间的互联互通。这样可以方便地进行数据的传输和共享,提高了工业自动化的效率和可靠性。
打开博图加载PLC,本例使用1200PLC
配置PLC的IP地址(与本地IP地址在同一网段)
添加GSD文件
GSD文件安装完成后,单击,打开网络视图下的硬件目录
找到485modbus转profinet网关驱动程序并双击将其添加到博图
单击,选择485modbus转profinet网关驱动接口连接1200PLC
配置网关IP地址(与PLC在同一网段)
在设备视图中单击硬件目录,添加读写数据长度。在本例中,选择读2个数据长度,写2个数据长度
双击进入设备视图,右键单击进入分配设备名称的网关
点击“更新”自动搜索设备,然后点击“分配设备名称”
下载配置到PLC
选择“PN/IE_1”。单击开始搜索,选择找到的设备,然后单击下载
将配置下载到PLC(按照提示完成)
打开485modbus转profinet网关调试软件,添加网关
配置IP地址,与下载组态的保持同一网段
配置网关名称,与下载组态的保持一致
打开温度智能表通讯说明
本案例使用485,波特率9600,8个数据位,1个停止位,无校验,站地址为1
设置站地址
读温度和地址
用06功能码写地址和波特率
下载配置到网关
工控机通过485modbus转profinet网关(XD-MDPN100)与温度智能表通讯是一种现代化工业自动化中常见的案例。这种通信方式可以实现设备之间的互联互通,提高工业自动化的效率和可靠性。在工业领域中,这种通信方式有着广泛的应用,可以实现温度的实时监测和控制,避免设备故障和生产事故的发生。