工控机通过485modbus转profinet网关与温度智能表通讯配置案例 点击:19 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 0回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:359
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-10-19 15:19:59
楼主

在这个案例中,通过485modbusprofinet网关(XD-MDPN100)可以实现工控机与温度智能表之间的双向通信。工控机通过modbus协议将温度数据发送到网关,网关将数据转换为profinet协议后发送给温度智能表进行显示和控制。

通过485modbusprofinet网关(XD-MDPN100)可以将不同标准的设备连接在一起,实现设备之间的互联互通。这样可以方便地进行数据的传输和共享,提高了工业自动化的效率和可靠性。

image.png 

打开博图加载PLC,本例使用1200PLC

image.png 

配置PLCIP地址(与本地IP地址在同一网段)

image.png 

添加GSD文件

image.png 

GSD文件安装完成后,单击,打开网络视图下的硬件目录

image.png 

找到485modbusprofinet网关驱动程序并双击将其添加到博图

image.png 

单击,选择485modbusprofinet网关驱动接口连接1200PLC

image.png 

配置网关IP地址(PLC在同一网段)

image.png 

在设备视图中单击硬件目录,添加读写数据长度。在本例中,选择读2个数据长度,写2个数据长度

image.png 

双击进入设备视图,右键单击进入分配设备名称的网关

image.png 

点击“更新”自动搜索设备,然后点击“分配设备名称”

image.png 

下载配置到PLC

image.png 

选择PN/IE_1”。单击开始搜索,选择找到的设备,然后单击下载

image.png 

将配置下载到PLC按照提示完成

 

打开485modbusprofinet网关调试软件,添加网关

image.png 

配置IP地址,与下载组态的保持同一网段

image.png 

配置网关名称,与下载组态的保持一致

image.png 

打开温度智能表通讯说明

image.png 

本案例使用485,波特率96008个数据位,1个停止位,无校验,站地址为1

image.png 

设置站地址

image.png 

 

读温度和地址

image.png 

image.png 

06功能码写地址和波特率

image.png 

image.png 

下载配置到网关

image.png 

工控机通过485modbusprofinet网关XD-MDPN100与温度智能表通讯是一种现代化工业自动化中常见的案例。这种通信方式可以实现设备之间的互联互通,提高工业自动化的效率和可靠性。在工业领域中,这种通信方式有着广泛的应用,可以实现温度的实时监测和控制,避免设备故障和生产事故的发生。

 