工控机连接Profinet转Modbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯配置案例 点击:28 | 回复:1



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:110帖 | 0回
  • 年度积分:147
  • 历史总积分:354
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-10-18 20:36:34
楼主

ProfinetModbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。

工控机连接ProfinetModbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯的优势是显而易见的。首先,通过使用ProfinetModbus RTU网关,工控机可以方便地与水泵变频器进行通信,无需额外的通信协议和设备,简化了系统配置流程。其次,通过Modbus通信协议,工控机可以获取水泵变频器的详细状态信息,包括转速、运行时间等,便于工程师进行故障诊断和性能优化。
image.png

具体操作:

打开博图,添加1500PLC

image.png 

添加GSD文件

image.png 

配置PLC地址

image.png
添加网关驱动

image.png 

连接1500PLC和网关

image.png 

修改网关IP地址,与本机保持一致

image.png 

在设备视图找到硬件目录,添加写读数据长度,在这里选择写2个数据长度,读1个数据长度

image.png 

image.png 

在设备视图下右击网关,分配设备名称

image.png 

如下图,点击更新列表,自动搜索到设备,选中设备点击分配名称

image.png 

打开水泵变频器使用说明书

image.png 

本次默认通讯格式波特率9600数据位8、停止位1、无奇偶校验,站地址为1

image.png 

支持的功能码

image.png 

地址表

image.png 

image.png 

03功能码连续读输出电压,电流,运行转速,起始地址16进制换算为十进制为12291~12293

image.png 

06功能码写通讯设定值范围,16进制换算为十进制为8192

image.png 

点击下载,将参数到网关,具体操作如下图:

image.png 

image.png

下载完成后转至在线监控即可

image.png 


综上所述,工控机连接ProfinetModbus RTU网关与水泵变频器Modbus通讯是一种高效、稳定且可靠的方式。通过这种方式,工控机可以轻松实现与水泵变频器之间的通信和控制,提高了工业生产的智能化水平,满足了生产过程中对水流需求的灵活性和精确性,为工业自动化发展做出了积极的贡献。

 

 