汤天宋
s7-200 smart和s7-1500之间的通信的优缺点?是不是一定要走OPC?
楼主最近还看过
yang20908
西门子之间的通讯很灵活,S7,TCPIP,智能IO,ModbusTCP...
Q458751110
SMART和S71500用不上OPC通讯。
最简单的就是用S7通讯,PUT/GET方式
小人物也
现在选最简单的,smart200支持智能IO,配置下就行,都不用写程序。或者走S7也还好。
请叫我王老湿
自家东西通信根本不用OPC,很多方式楼上都说了
乖乖小笨熊
直接把smart做一个PN从站
关育谋
ModbusRTU和ModbusTCP都可以啊,S7也可以啊
AutoCtrl888
同品牌的PLC之间通讯可以用CPU之间简单通讯的办法,西门子的可以用GET/PUT方式;
不同品牌的PLC之间通讯比较麻烦,除了通讯外还得解决字节顺序问题;
提供几个不同品牌的PLC之间通讯的案列,基于IGT-DSER智能网关PLC内不用编程,支持字节顺序调整的:
西门子与欧姆龙PLC通讯
罗克韦尔(AB)跟西门子通讯
三菱跟西门子通讯
不同品牌的PLC之间无线通讯
仪表跟PLC之间通讯
Q207294234
PUT/GET方式
LIQUANMIN
最简单profinet就可以
havegood
详细案例:https://www.aihe-tech.com/nd.jsp?id=27#_jcp=1
工控小虎子
Put/Get最简单,保证网络通讯正常就行
郭远林
简单粗暴 S7通讯或者ProfNET网络 做从站智能设备,都可以的。。。。
孤独的稀奇货
"yang20908" 的回复,发表在1楼 对内容: 【西门子之间的通讯很灵活,S7,TCPIP,智能IO,ModbusTCP......】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
可以直接走PROFINET 主从 比如说S7-200SMART作为智能远程IO,1500作为主站,但是这种需要先配置SMART参数,生成GSD文件后安装到博图软件里面
zz33
"乖乖小笨熊" 的回复,发表在5楼 对内容: 【直接把smart做一个PN从站】进行回复:
请问,快换的时候不用的怎么屏蔽啊,否则报错
Mars-chan
智能从战感觉很方便
jiwuhuan1987
OPC是走了弯路了,S7通信最实用简单 PUT/GET 指令组态调用很方便。
Smile-lyc
过以太网连接,S7-200 Smart和S7-1500可以实现灵活的通信,可以在任何地点和任何时间进行数据交换。此外,以太网连接也支持多种通信协议,使得数据传输更加可靠和高效。自带的更简单点吧
你猜你猜
虽然OPC技术在工业自动化领域得到了广泛应用,但并不是必须要使用的。根据实际需求和场景的不同,可以选择不同的通信协议来实现S7-200 Smart和S7-1500之间的通信。如果需要与其他设备和系统集成,或者需要实现跨厂商设备之间的信息交互,那么使用OPC技术可能是一个不错的选择。
1楼说的很全了
翱翔
按自己需求,没有必须非要用OPC