风的声音
各位电气大神,我们在变电站做消防系统,空压机和水泵都是星三角启动,空压机先启动,水泵延时15秒启动,站里要求提供正常使用电流多大,和启动时峰值电流多大,设置总断路器的长延时和短延时的值多大,空压机是132Kw,水泵是75KW.这个计算值怎么算?
1,水泵和空压机延时启动的峰值电流多大,正常运行电流多大?
2,设备的总断路器的短延时和长延时分别设置多大?
3,具体怎么个计算过程。
比较着急,在线等,谢谢!!!
楼主最近还看过
JSdanzi
空压机132KW星三角启动的启动时间经验公式:星三角降压启动时间(秒)=根号P×2+4 算出132KW空压机切换成三角型时的时间是27秒,水泵的启动切换时间是21S,达到峰值电流我觉得应该是空压机切换到角运行,水泵星运行的时刻
水泵和空压机延时启动的峰值电流314A,正常运行电流364A
可能算错仅供参考
李纯绪
变电所供电回路的断路器不是保护你的用电设备,跟你用电设备参数、性质无关。这是供配电工程师根据全所供电线路参数系统设置的。这个供电回路,断路器设置至少要1500A以上。消防供电可能有特殊要求,我没查标准,不能设的太小。
包括小型断路器整定电流选择,多数人都有这个误区--按用负荷电流选择。断路器的作用是保护供电线路,满足供电线路选择性保护要求,某段供电线路出现短路,及时切断,防止发生越级保护扩大故障范围。
乖乖小笨熊
"JSdanzi" 的回复,发表在2楼 对内容: 【水泵和空压机延时启动的峰值电流314A,正常运行电流364A】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
启动峰值电流小于运行电流,你的脑袋确认是人脑袋??
机电工老三
感觉站里是在找你麻烦,请他们喝酒就行了峰值电流上面的已给出计算公式。
长延时,短延时就是过载电流值和短路电流值。这两个值在电力工程中很重要的,他们要去设置在给你们这台设备的智能断路器里。要峰值电流多大,正常运行电流多大,是供他们选择断路器大小的。你提供 了,他们省事省心,有了问题好推。
不然,他们就 做这个的,他们算不好?
LIQUANMIN
转换过程时会超过额定电流7-11倍,想规避尖峰需要加装电抗或其他辅助设备
陶军工控
计算值跟电机参数与负荷情况都有关,用互感器直接测量
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!