PBS中文调试指引 点击:11 | 回复:0



SICKCHINA

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 0回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:24
  • 注册:2020年3月25日
发表于:2023-09-18 17:03:48
楼主


PBS 介绍

用于测量、控制和监控压力的多功能 IO-Link 传感器。SICK PBS plus 是将电子压力传感器、 压力变送器和显示屏集于一体的产品可以配备最多两个开关量输出模拟输出和  IO-Link 

货。它通过三个大按键和显示屏或通过 IO-Link  设置。外壳可以旋转两次在任何安装情况 下,显示屏和电气连接都可以实现最佳对齐角度。PBS plus  的测量范围为 0.4 bar  1,000 bar(相对压力),用途广泛它还提供绝压和真空测量范围由于采用完全焊接的不锈钢膜,

PBS plus  非常耐腐蚀。通过 IO-Link  将过程据作为以  Bar  为单位的测量值传输到控制器。 通过诊断选项,可以读取以 °C  为单位的温值,并监控温度和压力的最小值和最大值。

1   PBS 的机械

PBS 时,请确 PBS 和测量点干净无污染。 只能使用合适的工具来拧上或拧下仪器。规定的扭矩。 适当的扭矩取决于压力的大小连接和使用在的密封元件(形状/材料)。 请勿将外壳用作旋入或旋出仪器。

在拧变送器时,请确保螺纹没有卡住。
传感器外壳的蓝色盖可以在不锈钢上旋转 330°直到它不能再转。不要过度拧紧该盖。 通过嵌入式安装的过程时,在安装前不久要取下保护盖。确保在安装过程中膜未损坏。

2   PBS 的电气

电源供应,如上图,一般 M12 4 M12 5 针。其阵脚定义见上图所示

0 点调试,在调试期间,检 0 点位置。如果当安装原因导致出现偏差时,可以通过 program 模式复位 0set 进行复位。

3   PBS 参数说明

 

参数

描述

SP1/SP2 FH1/FH2

已保留: 迟滞功能:设置开关点输出(1 或 2)  窗口功能:窗口高开关量输出(1 或 2)

已保留: RP1/RP2  FL1/FL2

迟滞功能:复位开关点输出(1 2 窗口功能:窗口低开关量输出(1 2

EF

高级编程功能 

RES

复位所有参数设置 

DS1 DS2

已保留: 开关延迟时间,(Q1 或者 Q2)

DR1 DR2

开关延迟时间RP1 RP2

已保留: OU1  OU2

开关量输出功能(1 2 HNO=迟滞功能,常开
 
HNC=迟滞功能,常闭
 
FNO=窗口功能,常开
 
FNC=口功能,常闭

UNIT

改变单位显示 

(如果压力范围高于显示范围,则无法更 改单位并且不显示单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师