前面讲述了应用变频装置改变供电电源的频率从而改变电机和风机的转速,能够满足冷却塔由于环境温度(空气湿球温度)的变化对风量的不同需求,实现节能。那么一般来说风机和频率的控制在寻优控制过程中一般都是怎么实现的呢?下面就结合行有嘉在一些冷热源节能智控方面的实践经验和大家探讨下。
首先肯定是要保证设备的智能控制和变频控制都是正常的,同时在室外安装温湿度传感器,根据系统的计算,分析出此时最有的的冷却水温度设定值,根据设定值以及现场测温仪表的测量实现闭环控制管理,根据出水温反馈做风机的策略启停控制以及通过内部PID调节器输出相应频率达到变频控制的目的。
以下就是整理的冷却塔变频控制的逻辑,这部分主要是加载部分,关于泄载部分另做说明。
基于加载的逻辑,当工况发生变化,我们会实时重新计算最优的冷却水的温度,当设定值高于冷却水的实际温度时,全部风机同步降频来维持冷却水的温度,以满足最优化温度要求。当所有风机都处在最低频率时(因为所有风机同步动作,所以同时处在最低频率),如果还有降频的需求,则依次关闭一台风机,直至冷却塔风机全部关闭。
关于冷却塔的节能智控,设计合理的多台风机停开运行方案,会取得一定的节能效果,配合上变频调速装置,则节能效果将更加明显。