人机界面通过RJ45口无线连接多台PLC 点击:74 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:234帖 | 122回
  • 年度积分:315
  • 历史总积分:1704
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2023-08-24 09:05:39
楼主

人机界面是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件。

人机界面的接口种类很多,有RS232、RS485、CAN、RJ45网线接口。今天我们就要以MCGS触摸屏和2台三菱FX5u PLC为例,介绍触摸屏通过RJ45口与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过日系PLC无线通讯终端 DTD419MB,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。

无线网络图 ▼

测试设备与参数:

● 三菱PLC型号:FX5u × 2台

● 触摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1台

● 无线通讯终端:DTD419MB × 3块

● 主从关系:1主2从

● 通讯接口:RJ45接口

● 通讯协议:EtherNet/IP协议

● 供电:12-24VDC

● 传输距离:100米,1KM

接线方式:

1. 触摸屏与DTD419MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入MCGS触摸屏的RJ45接口。

2. PLC与DTD419MB接线

用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。

触摸屏配置:

1.文件-新建工程

2.设备窗口-设备工具箱-通用TCP/IP设备-FX5_ ETHERNET

3.设置IP地址和端口号

4.每台设备的变量的添加

5.画面制作

PLC简单配置:

1. 新建工程

2. 设置协议端口号

选择SLMP连接设备左键拖动到下面,设置协议 端口号。要和触摸屏一致

3. 简单程序编写

用M点驱动响应的Y点输出

4. 程序下载

2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15

将程序下载到PLC

PLC程序的下载:

1. 用触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Y点,同时在触摸屏上监测Y点输出。

2. 给PLC的X点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师