你是否曾经遇到过需要同时处理CCLINK IE FIELD BASIC和MODBUS两种数据协议的情况?捷米的JM-CCLKIE-TCP网关可以帮助你解决这个问题。
捷米JM-CCLKIE-TCP网关可以分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,然后将数据存入各自的缓冲区。接着,网关内部会将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。这样的设计使得网关在处理不同协议的数据时更加灵活和高效。

1, MODBUS 功能码
MODBUS 报文相对比较固定,所以您只需要稍作了解,看几条报文之后就知道了它的结构,在需要的时候再来具体查询。
功能码:01H 主站询问报文式:
地址  | 功能码  | 起始地址高位  | 起始地址低位  | 线圈数高位  | 线圈数低位  | CRC  | 
13H  | 01H  | 00H  | 11H(17)  | 00H  | 25H  | xxxx  | 
功能:读从站输出线圈0XXXX状态。
本例:读13H号从站输出线圈,寄存器起始地址=0011H=17,线圈数=0025H=37;因此,本
询问报文功能是:读19(13H)号从站输出线圈00017-00053,共37个线圈状态。
从站应答格式:
地址  | 功能码  | 字节计数  | 线圈状态 00017- 00024  | 线圈状态 00025- 00032  | 线圈状态 00033- 00040  | 线圈状态 00041- 00048  | 线圈状态 00049- 00053  | CRC  | 
13H  | 01H  | 05H  | CDH  | ABH  | EFH  | 12H  | 1BH  | xxxx  | 
2, 功能:从机返回输出线圈0XXXX状态本例:1B=00011011,对应00049-00053
1B= 0 0 0 1 1 0 1 1,对应00049-00053

功能码:02H 主站询问报文式:
地址  | 功能码  | 起始地址高位  | 起始地址低位  | 线圈数高位  | 线圈数低位  | CRC  | 
13H  | 02H  | 00H  | 12H(18)  | 00H  | 10H  | xxxx  | 
功能:读从站输入线圈1XXXX状态。
本例:读13H号从站输入线圈,起始地址=0012H=18,线圈数=0010H=16
因此,本询问报文功能是:读19(13H)号从站输入线圈10018—10033,共16个输入线圈状态;
从站应答格式:
地址  | 功能码  | 字节计数  | 线圈状态 10018-10025  | 线圈状态 10026-10033  | CRC  | 
13H  | 02H  | 02H  | CDH  | ABH  | xxxx  | 
功能:从机返回DI=1XXXX状态
功能码:03H 主站询问报文式:
地址  | 功能码  | 起始地址高位  | 起始地址低位  | 寄存器数高位  | 寄存器数低位  | CRC  | 
13H  | 03H  | 00H  | 60H(96)  | 00H  | 02H  | xxxx  | 
功能:读从站保持寄存器4XXXX值。
本例:读13H号从站保持寄存器值,起始地址=0060H=96,寄存器数=0002;
因此,本询问报文功能是:读19(13H)号从站3个保持寄存器40096—40097的值;从站应答格式:
地址  | 功能码  | 字节计数  | 寄存器 40096 高位  | 寄存器 40096 低位  | 寄存器 40097 高位  | 寄存器 40097 低位  | CRC  | 
13H  | 03H  | 04H  | 03H  | 00H  | 02H  | 2AH  | xxxx  | 
功能:从站返回保持寄存器的值:40096=0300H,40097=022AH
D7~D1  | D0:启动 MODBUS 发送  | 
保留  | 0:停止 1:启动  | 
D7:奇偶校验  | D6:CRC 校验  | D5:等待超时  | D4~D1:异常应答  | D0:接收/发送  | 
0:没有错误 1:奇偶校验错  | 0:没有错误 1:CRC 校验错  | 0:没有错误 1:等待超时  | 0:没有错误 其他:Modbus 访问异常  | 0:准备接收 1:准备发送  | 
(1) 使用 Modbus Slave 软件做为从站,与网关的 RTU 端子连接进行测试。
(2) 点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击 OK,开始运行。如下图:
 
(3) 点击软件的菜单栏“Setup——Slave Definition”,设置从站允许访问的数据区,如下图:
 
(4) 在 GX WORKS3 主站软件上,将输出数据的第 1 个 word 赋值为 1(控制字 =1),启动 MODBUS-RTU 通讯。
 
(5) 测试数据:
在 Modbus Slave 软件中,手动修改数据值,如下图:

6, 可以在 GX WORKS3 主站软件中监控到上传数据。
 
7. 在 GX WORKS3 主站软件上手动修改一个 output 数据值,在 Modbus Slave 软件中可以监视到,数据已经成功下发。
 
8, 通过使用捷米的JM-CCLKIE-TCP网关,你可以轻松地同时处理CCLINK IE FIELD BASIC和MODBUS两种数据协议。赶快评论分享你对这个网关的看法,并告诉我们你是否有类似的需求吧!
楼主最近还看过


        
        客服
        
        
        
        小程序
        
        
        
        公众号