CCLINK IE FIELD BASIC转MODBUS-TCP网关modbusTCP就是以太网吗 点击:333 | 回复:0



JM398111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 0回
  • 年度积分:299
  • 历史总积分:369
  • 注册:2022年12月29日
发表于:2023-08-10 09:51:33
楼主

协议的不同,数据读取困难,这是很多生产管理系统的难题。但是现在,捷米JM-CCLKIE-TCP通讯网关,让这个问题变得非常简单。这款通讯网关可以将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中,连接到MODBUS-TCP总线中做为主站或从站使用。作为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站,JM-CCLKIE-TCP通讯网关可以连接三菱的PLC。而且,它的输入输出字节数非常大,输入字数最大128word,输出字数最大128word。下面介绍下网关的配置示例

image1.jpg

2, 打开 GW Modbus Builder 软件 ,添加主站,和从站。

 


 

 

4, 双击主窗口中的“Modbus Master”图标,设置 Modbus 总线参数,双击主窗口的“Modbus Slave”,可以设置该从站的站地址。网关做为 Modbus 从站运行时,需要修改站地址,且需要配置报文两条报文。如下图所示:

image4.png

5, 用户配置完成 Modbus 报文后,可以将配置下载到网关中

 设置网关的 MODBUS 网口

 网关做为 MODBUS 主站

将电脑用网线连接至网关的 P3 网口上。

打开 TCPConf8 软件后,点击连接,可以与网关建立 TCP 连接,进而修改 Modbus-TCP IP、端口号等参数。

image5.jpg 

6, 用户对使用的端口完成修改后,要点击确认当前配置,使网关的

Modbus-TCP 接口保存配置并复位。

 

 

 配置网关的 CCLINK IE FIELD BASIC ip 地址

点击菜单栏工具——在线,选择“Ethernet/IP 配置

image6.jpg 

7, 点击连接从站按钮,连接成功后其他按钮会变成可以点击的状态:

 

 

 

9, 设置完毕后,然后重新给网关供电。

  配置网关的 CCLINK IE FIELD BASIC

GX WORKS3 软件中新建一个项目,选择使用的 PLC 型号:

点击“CC-LINK IEF Basic 设置,在设置页面中启用 CCLINK 网络,如下图:

image9.jpg 

 

10, 进行数据地址设置。网关使用 RWr RWw 区域,其中 RWr PLC 读取到的数据,RWw PLC 发出的数据。 

image10.jpeg

11, 点击菜单栏转换——转换+RUN 中写入,在弹出的画面中,选择全选,然后点击执行,直到下载完成。

image11.jpg 

 

 

 

12, 点击监看按钮,可以在线监测 PLC 的数据

image12.jpg 

 

13, 注意输入和输出的第 1 个字,分别是预留的控制字和状态字,实际数据从各自的第 2 个字开始。

 

启动网关运行

启动网关的 Modbus

点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击 OK,开始运行。如下图:

image13.jpg 

14, 点击软件的菜单栏“Setup——Slave Definition”,设置从站允许访问的数据区,如下图:

image14.jpg 

15, GX WORKS3 主站软件上,将输出数据的第 1 word 赋值为 1(控制字 =1),启动 MODBUS-RTU 通讯。

image15.jpg 

 

16, 测试数据:

Modbus Slave 软件中,手动修改数据值,如下图:

image16.jpg

 17, 可以在 GX WORKS3 主站软件中监控到上传数据。

 

 

 

19, GX WORKS3 主站软件上手动修改一个 output 数据值,在 Modbus Slave 软件中可以监视到,数据已经成功下发。

捷米JM-CCLKIE-TCP通讯网关,真的是解决数据读取难题的利器啊!你觉得这个工具怎么样呢?欢迎在评论区留言。

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师