你知道吗?远创智控YC8000-FB支持工控领域内绝大多数SCADA软件通过ModbusTCP协议连接。
远创智控YC8000-FB模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,因此ModbusTCP客户机可以直接访问永宏FBs系列PLC的内部数据区。Modbus协议地址在CNNeT内部已经被默认映射到FBs系列PLC的地址区,实现的功能号包括:FC1、FC3、FC5、FC6、FC15和FC16。
ModbusTCP协议帧格式:
1、地址映射表
说明:
①、该项为对应存储区的位操作,例如Y5,则m=5,计算公式为:000001+5=000006。在Modbus的对应地址为0区的
000006地址。
②、该项为对应存储区的字操作,1个字包含所对应存储区的16个位,即WXm对应X区的X(m*8)~X(m*8+15),例如WX1,对应X区的X8~X23。
③、该项为CTR区的(RC200-RC255)双字操作,操作Modbus地址数量为2的整数倍。例如RC205,则m=205,计算公式为:(205-200)*2+404201=404211。在Modbus的对应地址为4区的404211和404212,操作数量为2。
2、用ModScan32测试
解压产品光盘\使用手册\通讯测试软件下的modscan2_cr.rar。
运行ModScan32软件。
选择菜单Connection/Connect,选择RemoteTCP/IPServer,输入YC8000-FB的IP地址,Service端口为502;点击[OK]按钮,如图1所示。
图1
在子窗口“ModSca1”中设置DeviceID为PLC的站地址(如1),功能号选择03:HOLDINGREGISTER,Address=5001,Length=100。
子窗口数据区显示405001~405100的16进制数据,其对应于永宏FBs系列PLC的寄存器R0到R99
的数值,如图2所示。
图2
双击子窗口数据区的数据可以修改数值。