你知道吗?远创智控YC8000-FB支持工控领域内绝大多数SCADA软件通过ModbusTCP协议连接。

image1.png

远创智控YC8000-FB模块内部集成ModbusTCP通讯服务器,因此ModbusTCP客户机可以直接访问永宏FBs系列PLC的内部数据区。Modbus协议地址在CNNeT内部已经被默认映射到FBs系列PLC的地址区,实现的功能号包括:FC1FC3FC5FC6FC15FC16

ModbusTCP协议帧格式:

image2.png

1、地址映射表

image3.png


说明:

①、该项为对应存储区的位操作,例如Y5,则m=5,计算公式为:000001+5=000006。在Modbus的对应地址为0区的

000006地址。

②、该项为对应存储区的字操作,1个字包含所对应存储区的16个位,即WXm对应X区的X(m*8)X(m*8+15),例如WX1,对应X区的X8X23

③、该项为CTR区的(RC200-RC255)双字操作,操作Modbus地址数量为2的整数倍。例如RC205,则m=205,计算公式为:(205-200*2+404201=404211。在Modbus的对应地址为4区的404211404212,操作数量为2

 

2、用ModScan32测试

 

解压产品光盘\使用手册\通讯测试软件下的modscan2_cr.rar

 

运行ModScan32软件。

 

image4.png

 选择菜单Connection/Connect,选择RemoteTCP/IPServer,输入YC8000-FBIP地址,Service端口为502;点击[OK]按钮,如图1所示。

1

在子窗口“ModSca1”中设置DeviceIDPLC的站地址(如1),功能号选择03:HOLDINGREGISTERAddress=5001Length=100

 

子窗口数据区显示40500140510016进制数据,其对应于永宏FBs系列PLC的寄存器R0R99

的数值,如图2所示。

 

image5.png

2

双击子窗口数据区的数据可以修改数值。

 