台达DVP系列PLC以太网通讯模块台达plc以太网下载程序步骤 点击:659 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-08-05 11:58:35
楼主

远创智控YC8000-DVP是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于台达DVP-ES/ES2/EX2/EC3/EH3DVP-SV2/SS2/SA/SX2DVP-10PM/20PM等多个系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。

远创智控YC8000-DVP采用模块化设计,不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2PLC进行通讯。

 image1.png

功能和应用领域

 

1、安装在35mm的导轨上,COM1口直接连接至DVPMD8编程通讯圆口,并扩展一个COM2口用于触摸屏通讯。YC8000-DVP可直接从PLC编程通讯口获取电源,也可外接24VDC电源。

2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断,并设置登录保护密码,防止篡改配置数

据。

3、自动匹配PLCHMI串行参数,无需额外配置。

4、实现与台达编程软件WPLSoftISPSoft的以太网通讯,通过以太网进行程序的读出/写入(包

RUN中写入功能)/比对,可编程控制器运行监视等功能。

image2.png

5、支持台达以太网协议通信,可以通过上位机系统对可编程控制器进行软元件数据的读出/写入,

通过上位机软件(组态王、KepWareOPC服务器等)选择台达以太网驱动后,方便快捷访问。

6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区对应台达DVP

的软元件地址。

image3.png

7、特定的NetTCP/IP协议直接映射到计算机串行端口,支持上位软件(编程软件FPWINGR、组态王、MCGS、力控、IFIXINTOUCHKepWareOPC服务器等)方便快捷访问。

8、采用ModbusTCP通信协议或者端口映射的方式,皆可实现高级语言(如VBVCC#等)编程,

实现与台达DVP的数据通讯,方便开发生产管理系统。

9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。

image4.png

10、可实现WPLSoftISPSoftNetTCP透传、ModbusTCP连接方式,允许6PC同时采集PLC

数据,且连接协议方式任意使用。

11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升

级。

   设备改造

 

传统意义上来说,台达DVP系列PLC的通讯口上一般都会插有触摸屏,用以监控PLC的实时数据;而现在,由于项目需求,需要在不影响原触摸屏的通讯情况下,再增加计算机对PLC的数据监控(组

态王、MCGS、力控),而YC8000-DVP产品能完美解决这样的设备改造方案。

 

设备信息化

 

当前,制造业企业的管理向着综合信息化的方向发展,在车间级实现生产管理就需要首先构建设备信息化网络,也就是设备联网。对于大多数生产型企业,他们通常要求:1、设备联网不能影响既有的生产运行;2、对现有设备的改造较少;3、联网工期短;4、网络通讯稳定,容易维护;5、投资少;6、系统开放性和可扩展性好。YC8000-DVP产品在功能上能很好地满足以上要求。

 

通过Internet实现远程设备维护

 

由于人工和出差成本的日益增加,借助于强大的Internet网络,配合相关远程通讯模块,YC8000-DVP产品可以轻松解决异地对远程PLC的程序修改,免去奔赴现场的麻烦和巨大开销。

 

 

硬件和接口

 

硬件和接口图

 

image5.jpeg

 

 

12, 安装

 

 

image6.jpeg    


 

 

接口描述

 

YC8000-DVP产品共有四个接口:MD8通讯母口X1MD8通讯母口X2RJ45通讯口X3和外部电源端子

X4

 

串行接口X1

 

X1MD8母口,通过通讯线直接连接台达PLC的通讯口,其针脚定义为:

  5V

  5V

  GND

  TXD

  RXD

  GND

  NC

  GND

X1接口支持的波特率包括:9.6k、19.2k、38.4K、115.2k。

 

串行接口X2

 

X2MD8母口,通过通讯线直接连接触摸屏的通讯口,其针脚定义为:

  5V

  5V

  GND

  RXD

  TXD

  GND

  NC

  GND

X2接口支持的波特率包括:9.6k、19.2k、38.4K、115.2k。

 

以太网通讯端口X3

 

以太网通讯RJ45标准插口,遵循以太网接线标准,其针脚定义为:

 

  TX+

 

  TX-

 

  RX+

 

6 RX-

 

支持10/100M波特率自适应,支持线序(交叉T568A/直连T568B)自适应。


外部24VDC电源端子X4

 

X4接口是YC8000-DVP的外接24VDC电源输入端子。电源输入规格:24VDC±20%/100mA。接线时注意外壳上的极性标记,靠近底座的端子为24VDC正输入。

 

2.4指示灯描述

 

YC8000-DVP产品包括四个LED指示灯:位于面板上的红色Pwr电源指示灯、绿色COM1串口指示灯、绿色COM2串口指示灯、绿色以太网LINK指示灯。

 

操作

Pwr电源指示灯

绿色COM1串口

 

指示灯

绿色COM2串口

 

指示灯

绿色以太网LINK

 

指示灯

上电

常亮

熄灭

熄灭

熄灭

正常通讯

常亮

闪烁

闪烁

常亮

 

 