通过Modbus转Profinet将森兰变频器接入Profinet网络 点击:70 | 回复:1



bjbxkj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 1回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:123
  • 注册:2021年10月08日
发表于:2023-08-02 16:04:49
楼主

本案例是应用倍讯科技MODBUS转PROFINET网关连接森兰变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子

S7-1200PLC,MODBUS RTU转PROFINET网关,希望森兰变频器。

拓扑图.png


1、首先创建新项目文件;

图片1.png


2、导入GSD 文件。将MODBUS转PROFINET网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。

进入设备和网络,在选项中选择管理通   用站描述文件,安装 GSD 文件;

图片2.png


3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;

图片3.png


4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,MODBUS转PROFINET网关和PLC还

没有进行连接处在未分配状态;

图片4.png


5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对MODBUS转PROFINET网关的属性进行参数的设定;

图片5.png


6、MODBUS转PROFINET网关属性,修改MODBUS转PROFINET网关的IP地址和PROFINET设备名称

(设备名称中不要带*./这类符号);

图片6.png


7,添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;

图片7.png


8,根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;

图片8.png


9,打开配置软件Gateway Configuration Studio;

图片9.png


10, 点击新建,选择设备为PN2MRM3;

图片10.png


11, 配置软件中的IP地址与博图MODBUS转PROFINET网关组态中的IP地址必须要一致;

图片11.png


12,配置软件中的PROFINET与博图MODBUS转PROFINET网关组态必须要一致;

图片12.png


13,根据设备说明对波特率、字宽(数据位选择)、奇偶校验等参数进行配置。从图上可知变频器从站协议为

Modbus-Rtu通信数据格式8个数据位,一个停止位无校验,同理网关做相同配置;

图片13.png


14,以下图设备说明为例,设备说明中地址1,功能码3/10,需要写入地址是3200H,3201H则对写入主控制

字的配置如下;

图片14.png

图片14.1.png

图片14.2.png

15,配置完成所有需要的参数后进行下载,点击工具在点击通讯设置;

图片15.png

图片15.1.png


16进制地址换算为10进制起始地址写12800寄存器数量两个代表可输入主控制字启停和给定频率两个参数,

读取使用03功能码,如像读取如从主状态字到FF-17过程字选择输出的数值,那么则要填写从12816开始的

10个寄存器数据。点击Search进入到下一界面后再点Search双击下方红框内IP及设备。




楼主最近还看过



宝贝猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 264回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1680
  • 注册:2002年3月25日
发表于:2023-08-02 17:39:04
1楼

学习了,不错不错


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师