Modbus转EtherNETIP网关在项目中的实际应用 点击:90 | 回复:0



北京小疆智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 24回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:214
  • 注册:2020年12月10日
发表于:2023-08-01 19:38:20
楼主

本案例是电脑通过软件模拟 EtherNET 主站连接 modbus 从站设备的配置案例。使用软件为EIPScan 模拟主站,通过网关连接 Modbus Slave 从站,步骤如下。

1.打开小疆智控EtherNET 转 Modbus 网关的配置软件,点击新建选择 EIP2MM。
图片1.png
2.配置 EtherNET 转 Modbus 网关的 IP 及设备名称,IO size IN/OUT 填写数据长度,如读取一个寄存器则等于两个字节,那么该处填写 2。



3.设置 modbus 的 485 参数。本例设置波特率为 9600 数据位 8 停止位 1,无校验。
图片3.png
4.鼠标右键点击插入添加节点填写站号。
图片4.png
5.Node 处鼠标右键插入功能码(本例为 04 功能码读取只读寄存器)。
图片5.png
6.填写从站寄存器地址及内存映射起始地址。寄存器数量为 1 即两个字节,起始地址为从站的寄存器地址,内存映射起始地址对应 EIP 主站的输入输出起始地址。无响应动作可选择保持或清零,即与从站断线之后可以保持数据或清零数据。
图片6.png
7.设置 EIP 主站.
图片7.png
9.添加 EIP 的从站即 EtherNET 转 Modbus 网关。
10.点击 ADD Device 添加从站。
图片10.png
11.填写从站 IP 即配置软件里所配置的 IP,此软件不需要输入设备名称,但在 AB 等 PLC 配置时需要填写设备名称。
图片11.png
12.选择 Add Class1 Connection。
图片12.png
13.设置数据的输入输出长度。本例为 2 字节。



14.打开 modbus 从站软件设置好对应参数即可读取到数据。以上就是小疆智控EtherNET 转 Modbus网关的快速配置方法,在PLC中应先导入网关对应的eds 文件再进行相应配置即可。
图片14.png



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师