兴达易控modbus转profinet网关与流量变送器兼容转modbusTCP网口协议 点击:131 | 回复:0



兴达易控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 0回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:333
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2023-07-17 15:50:18
楼主

本案例演示电磁流量计通过兴达易控modbusprofinet网关(XD-MDPN100)连接西门子1200PLC实现ProfinetModbusTCP,协议网关MDPN100兼容转ModbusTCP网口协议,大大减少了对plc编程的工作

image.png

网络拓展图

image.png

打开博图,添加PLC并加载由兴达易控免费提供的modbusprofinetGSD文件

image.png 

 image.png

 

安装网关GSD文件之后在网络视图下点击硬件目录新增XD-GATEWAY驱动并选择该驱动

image.png 

点击选择并将modbusprofinet网关驱动的Profinet从站接口与1200PLCProfinet总线相连

image.png 

修改PLCIP地址(IP地址应与本机保持一致)

 image.png

修改网关的IP地址(IP地址应与PLC保持同一网段上)

image.png 

 

分配modbusprofinet网关设备的名称,也可保持默认让系统默认分配

image.png 

打开流量计通讯手册

image.png 

通讯参数为9600N81

image.png 

image.png 

image.png 

在博图里添加读报文指令,读瞬时流量和瞬时流速

起始地址1011H,转换10进制为4113,数据双字,连续读4个寄存器

image.png 

根据流量计起始地址,数据类型,数据长度在插槽里添加读写报文可实现对电磁流量计数据读写控制

通过兴达易控modbusprofinet网关(XD-MDPN100)连接1200plc无需编程,实现profinetmodbus双向协议转换同时兼容网口modbusTCP协议