模拟量6ES7 SM 331, AI 8 x 14SF红灯亮 点击:161 | 回复:2



阿水--王者之师

    
  • 精华:29帖
  • 求助:377帖
  • 帖子:1729帖 | 22281回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:98503
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2023-07-14 08:43:29
楼主

 现场拆回来一台原来老外的进口的设备使用正常,拆回来后安装好上电设备运行正常,段电后第二次无法启动,6ES7 331, AI 8 x 14 模块量模块 SF 红灯亮了,所有模拟量显示到达最大数据,S7 软件监控数据 7FFF, 在线诊断如下电故障显示:

微信图片_20230712160908.jpg

    请问各位大侠无外部辅助电源是什么意思? 模块上供电1 L+ 和20 M 测量有电源,10和11也正常功能性接地,通道1和2是2线制的IFM压力传感器,3和4是2线制的BALUFF 的2线制电压位移传感器,其接线没有动,传感器已到别的设备上工作正常排除传感器故障。模拟量6ES7 331设备硬件组态如下图:


微信图片_20230712160923.jpg

    请问各位上图的模块设备与下图的测量范围选择插头是正确的吗?当时有异常时这个有拨插,备件库新件更换上也是一样的 SF 红灯亮


微信图片_20230712160916.jpg

  现在 SF 红灯上电一会就亮,请问各们大侠6ES7 331 模拟量模块如所有输入信号线不接,SF 红灯会亮吗?





楼主最近还看过



牛鬼蛇神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2022年2月08日
发表于:2023-07-15 08:38:59
1楼

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:380帖
  • 帖子:1743帖 | 22282回
  • 年度积分:62
  • 历史总积分:98507
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2023-09-20 10:48:35
2楼

     最后检查估计是模块坏了,更换新模块就一切正常啦