1、 流向一致,水平管道涡街发生体垂直安装,垂直管道要求底进上出方向。
2、 管道口径要与仪表口径一致,否则要进行缩扩径处理。注意DIN(德国标准)和ANSI(美国标准)仪表内径与国标G的不同。
3 、确保流量计两侧的管道内壁光滑,无堆焊。
4、 良好的对中。
5 、垫片不能探入管道中。
6 、仪表前后直管段长度要求:进口至少20D,出口至少10D,进口有多个弯头、阀门等时要求直管段更长。
7、 管道震动要求:管道不能有强烈的震动,安装时要避开电动机、水泵等振动物体,必要时在流量计旁否则加支撑或采用软管连接
不同流量计的安装注意事项
1、 电磁流量计需做静电接地。
2、 质量流量计需做支撑避免振动带来干扰。
3、 孔板流量计注意孔板安装方向,法兰处垫片的内径不能小于管道内径等。