西门子S7300以太网模块LabVIEW与S7-300 PLC的通信实现方式 点击:162 | 回复:0



JM398111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 0回
  • 年度积分:299
  • 历史总积分:369
  • 注册:2022年12月29日
发表于:2023-07-12 11:20:16
楼主

借助捷米特ETH-S7300-JM01以太网模块,通过NetS7 OPCNI OPC Servers,西门子S7-300与测控软件NI LABVIEW实现以太网通讯和监控。

image.png

功能简介

LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NzI)公司研制开发,类似于CBASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。

image2.jpeg

捷米特ETH-S7300-JM01用于西门子S7-200/SMART /S7-300/S7-400/西门子数控840D840DSLPLC的以太网数据采集

通过 NI OPC Servers 连接
1)编辑 OPC 参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册
1.
打开 NI OPC Servers 软件。
2.
新建一个 Channel,这里取名“Channel_300,点击“下一步”。

image3.jpeg

3. 在“Device driver”中选择“Siemens TCP/IP Ethernet,点击“下一步”。

image4.jpeg

4. 在“Network Adapter”中选择你的网卡信息,点击“下一步”。

image5.jpeg

5. 选择默认参数,点击“下一步”一直到“完成”。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册
6.
在刚建立的 Channel 下新建一个 Device,这里取名“Device1,再点击“下一步”。

image6.jpeg

7. 在“Device model”下选择“S7-300”,点击“下一步”

image7.jpeg

8. 在“Device ID”下面填入 ETH-S7300-JM01 IP 地址(例如 192.168.1.200),点击“下一步”。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册

image8.jpeg

9. 选择默认参数,点击“下一步”直到“完成”。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册

10.
在“Device1”下面建立变量,最后点击“保存”。

OPC
连接NI LABVIEW DSC
1.
打开“NI LABVIEW,新建“项目”,右击“我的电脑”,选择新建“I/O Server”。

image9.jpeg

2.在弹出的对话框中选择“OPC Client,点击“Continue”。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册

image10.jpeg

3.在弹出的对话框中选择“National Instruments.NIOPCServers”,点击“OK”。

image11.jpeg

4.保存项目
5.
右击“我的电脑”,新建“库”。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册

image12.jpeg

6.右击你建的库,选择“创建约束变量”,在弹出的对话框中找到你在 NI OPC 中建立的变量(Channel_300 目录下的 Device1 下的变量),选择变量,点击“添加”,再点击“确定”。

image13.jpeg

7.保存这个库文件。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册
8.
右击“我的电脑”,新建“VI”。

image14.jpeg

9.在弹出的前面板中插入数值显示控件,并进行变量绑定,这里以绑定 DB1_DBW0 为例,右 击“数值显示控件”,选择“属性”,在弹出的对话框中选择“数据绑定”页面,在“数据绑 定选择”下选择“共享变量引擎(NI-PSP)”,点击“浏览”。

image15.jpeg


10.在弹出的对话框中,选择共享变量 DB1_DBW0,点击“确定”。

image.png

11.点击“连续运行”进行变量监控。

借助捷米特OPC 连接
1)编辑 OPC
1.
打开“NetS7OPCEditor”软件。
2.
右击“OPC.Net.S7”选择“New Connection”。

image17.jpg

3.对这个“Connection”命名(例如“cpu”),在“Net-S7 IP Address”中填入 Net-S7 PPI IP 地址(例如 192.168.1.200),在“S7 PLC Address”中填入 Net-S7 PPI 所连的 PLC 的自身站地址(例如 2)。

image18.jpeg

3. 右击新建的连接,选择“New Group”。

image19.jpg

4.右击新建的组,选择“New Item”,建立变量。

image20.jpg

image21.jpg


4. 最后点击“Save Configuration”。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册
2NI LABVIEW DSC 连接 OPC
1.
打开“NI LABVIEW2010,新建“项目”,右击“我的电脑”,选择新建“I/O Server”。

image.png

2.在弹出的对话框中选择“OPC Client,点击“Continue”。

image.png

3.在弹出的对话框中选择“OPC.BCNet.S7”,点击“OK”。

image.png

4.保存项目
5.
右击“我的电脑”,新建“库”。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册

image.png

6.右击你建的库,选择“创建约束变量”,在弹出的对话框中找到你在北辰 OPC 中建立的 变量,选中变量,点击“添加”,再点击“确定”。

image.png

7.保存这个库文件。
8.
右击“我的电脑”,新建“VI”。

image.png

9.在弹出的前面板中插入数值显示控件,并进行变量绑定,这里以绑定 cpu_ss_DB1_DBW0 为例,右击“数值显示控件”,选择“属性”,在弹出的对话框中选择“数据绑定”页面,在 “数据绑定选择”下选择“共享变量引擎(NI-PSP)”,点击“浏览”。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册

image.png

10.在弹出的对话框中,选择共享变量 cpu_ss_DB1_DBW0,点击“确定”。

image.png

注意:此时还不能直接对变量进行监控,在你所建立的库目录下,找到你 cpu_ss_DB1_DBW0 这个变量,双击它。

image.png

注意:此时还不能直接对变量进行监控,在你所建立的库目录下,找到你 cpu_ss_DB1_DBW0 这个变量,双击它。

image.png

在弹出的对话框中,选择“浏览 ”,在“变量浏览”中需要再次选中 cpu_ss_DB1_DBW0”,点击“确定”。

image.png

11.点击“连续运行”进行变量监控。参考捷米特ETH-S7300-JM01产品使用手册

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师