ETHERNET/IP 转ETHERCAT连接ethernet怎么配置IP 点击:298 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-07-07 15:37:05
楼主

远创智控YC-EIP-ECT网关连接到ETHERNET/IP总线中做为从站使用,连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,可以同时满足多种工业生产的需求。支持广泛的设备类型,可以和多种不同的设备进行通讯。

 

image1.png 

技术参数

ETHERNET/IP 技术参数

   网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC

   以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。

   支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。

   输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes

ETHERCAT 技术参数

   网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的

PLC

   2 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TXMDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。

   支持的最大 PDO 长度,inputs outputs 各为 256 字节。Input output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

硬件电气规范

电气参数

电源:直流 24V/200mA18V30V 可用),使用中建议接好保护地 PE

工作环境:-2555,湿度95%

防护等级:IP20

安装方式:35mm 导轨

重量:500g

ETHERNET/IP 的电气连接

image2.jpg 

ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1 2 3 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。

ETHERCAT 的电气连接

image3.jpg 

ETHERCAT 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT 插头及标准 ETHERCAT 电缆。有关 ETHERCAT 安装规范请用户参照有关

ETHERCAT 技术标准。

 

 

 

 

 

 

协议及数据转换

协议转换原理

网关分别从 ETHERNET/IP 一侧和 ETHERCAT 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。

image4.jpg 

ETHERNET/IP 协议介绍

EtherNet/IP 是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定,由 ODVA

ODVA)管理,可应用在程序控制及其他自动化的应用中,是通用工业协定CIP)中的一部分。

image5.jpg 

EtherNet/IP 是一种适合于工业环境和对时间要求比较苛刻的应用的网络。

EtherNet/IP 使用标准的以太网、TCP/IP 技术和一种名叫 CIPControl and

Information Protocol)的开放性应用层协议。

EtherNet/IP 将以太网的设备以预定义的设备种类加以分类,每种设备有其特别的行为,此外,EtherNet/IP 设备可以:

  用户数据报协议UDP)的隐式报文传送基本 I/O 资料。

  用传输控制协议TCP)的显式报文上传或下载参数、设定值、程式或配方。

  用主站轮询、从站周期性更新或是状态改变(COS)时更新的方式,方便主站监控从站的状态,讯息会用 UDP 的报文送出。

  用一对一、一对多或是广播的方式,透过用 TCP 的报文送出资料。

  EtherNet/IP 使用 TCP 埠编号 44818 作为显式报文的处理,UDP 埠编号

2222 作为隐式报文的处理。

 