求一个思路,西门子S7-1200 点击:533 | 回复:3



工控家园之小子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:56帖 | 132回
  • 年度积分:327
  • 历史总积分:3866
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2023-02-01 16:43:06
楼主

需要在PLC里比较一个数据一个小时前和一个小时后相差多少?PLC是西门子S7-1200,求各位高手给个思路。。。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



sunware200265

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2013年6月23日
发表于:2023-02-01 17:25:50
1楼

间隔保存数据,读取PLC时钟就可以比较了

工控家园之小子

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:56帖 | 132回
  • 年度积分:327
  • 历史总积分:3866
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2023-02-04 18:36:10
2楼

问题解决了

cnskypop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 99回
  • 年度积分:443
  • 历史总积分:450
  • 注册:2013年8月11日
发表于:2023-03-06 13:08:45
3楼
定时采集数据存MOV到在寄存器,再比较运算。