故障描述
PCS 7 V9.0 用户反映在PID面板上不能正常改PID设定值,阀位手动输出值,上下限范围是*号,如下所示:
问题分析
经过分析,发现这个用户的CFC的输出值上下限是0-100,但是在面板里显示异常,说明在脚本执行过程中出了差错。
找了一台全新规范安装的PCS 7 V9.0 SP1测试这个项目是正常的,因此判断是安装的问题,排除了项目的问题。经了解现场的操作系统是中文的。
将现场的ES重新规范安装后,问题解决。
结论
PCS 7的安装环境是项目正常运行的基础,安装一定要规范,尤其是操作系统的兼容性。
中文版的PCS 7也一定要在英文版操作系统下安装,为了显示中文可以将操作系统里的非UNICODE语言设置为中文,或者安装中文语言包。