A良人
开关电源引出0V经过50个行程开关约2500米再回到PLC输入点能不能检测到信号
楼主最近还看过
请叫我王老湿
线路2500m太长了,电缆本身的组织加上这么长的线路,一路上存在干扰信号,信号肯定不稳定
"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼 对内容: 【线路2500m太长了,电缆本身的组织加上这么长的线路,一路上存在干扰信号,信号肯定不稳定...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
想串50个行程开关,这么长有啥好的解决方案吗
可以采用远程IO的方式,采集模块放在传感器附近,通过网线转光纤远传(如果只是监控作用,可以用远程电台)
海森堡的猜想
这个问题解决了吗?24V要是500米并联10个按钮可以行得通吗?电缆用4*1.5的
"请叫我王老湿" 的回复,发表在3楼 对内容: 【可以采用远程IO的方式,采集模块放在传感器附近,通过网线转光纤远传(如果只是监控作用,可以用远程电台)...】进行回复:
最好不要这么搞,本人吃个亏
李纯绪
选交流220V输入的PLC,这样长距离接线和多开关就没问题了。
多开关串联用24V不可靠,高电压传输开关信号才可靠。
baaqu520
可以用高电压传输,到最后用中继转接信号