大摸王👐👐👐👐
MCGS遇到一个问题
我给一个图形赋值时 选的是通道是Y31
然后屏幕和PLC连接后
我去按导通Y31条件的按钮时 导通的却是Y32这一路,但是Y32这一路的导通条件却是不成立的情况下被导通的
百思不得其解 我把赋值的图形换成M点又好了
这是不是BUG啊
懂一点点
描述的故障真是很神奇
yerone
通道地址对应错了?
关育谋
看看你组态的地址对不对呢?一般不会出现这样的情况啊
"关育谋" 的回复,发表在3楼 对内容: 【看看你组态的地址对不对呢?一般不会出现这样的情况啊】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
一定要在变量选择中心添加一下,自动添加的就除bug
头晕
"yerone" 的回复,发表在2楼 对内容: 【通道地址对应错了?】进行回复:
第五纪冰川
我不知道你这个的原因,但MCGS尽量不要像维纶那样直接给图形定义PLC地址,最好是图形定义为变量,然后在变量表里连接PLC地址,否则就失去了MCGS最优秀的功能。
宝贝猫
你可以都测试以下,可能驱动编写时偏移地址从1开始的(Y0对应PLC Y1,Y31对应PLC .Y32,一般应该从0开始.)
北北sty
有些品牌plc MUDBUS 地址 是有偏移的 下图只有M0对应M0 其他都是有偏移的
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
风草一木
学习,学习