钳形接地电阻测试仪正确使用 点击:125 | 回复:0



青梅绿茶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:186帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2021年6月01日
发表于:2021-11-20 10:54:26
楼主

  国家有关部门对钳形接地电阻测试仪与传统电压电流法对比试验的结果说明,它完全可取代传统的接地电阻测试方法,准确地测量出接地电阻。接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故,因此杆塔的接地电阻是一个重要数据,设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视。要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值,以往是使用接地摇表来测量接地电阻的。但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大。而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果,需要使用到钳形接地电阻测试仪。

  为了能正确使用钳形接地电阻测试仪去测量接地电阻。首先,必须了解其测量原理,钳形接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势。在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律。它测出的是这个回路系统的环路电阻值。


  用钳形接地电阻测试仪测量电力线路杆塔。接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上。测量时,待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患https://www.hvhipot.cn/了解更多。