实际应用丨Modbus转Profinet网关连接流量计到PLC的方式与方法 点击:71 | 回复:0



小疆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2021-11-19 16:04:52
楼主

案例简介:

本案例是Modbus转Profinet网关连接STM液位仪的配置案例,用到的设备为西门子1200PLC一台,小疆智控Modbus转Profinet网关(GW-PN5001)一个,STM液位仪一台。


Modbus转Profinet网关配置方法:

1、打开博图,新建项目并添加gsd文件。

Modbus转Porfinet (1).png


2、建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一网段。

Modbus转Porfinet (2).png


3、进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度,从右侧硬件目录中添加所选长度,

Modbus转Porfinet (3).png


4、下载配置到PLC,打开Modbus转Profinet网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。

Modbus转Porfinet (4).png


5、设置Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。


6、设置Modbus转Profinet网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。

Modbus转Porfinet(6).png


7、响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将Modbus转Profinet网关轮询延时调大。在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。

Modbus转Porfinet(7.1).png

Modbus转Porfinet(7.2).png



8、继续右键点击插入,

Modbus转Porfinet(8).png


9、根据不同需求选择所需功能,

Modbus转Porfinet(9).png


10、打开从站手册,

Modbus转Porfinet(10).png


11、看下设备通讯定义,这里采用默认数值。

Modbus转Porfinet(11).png


12、在Modbus转Profinet网关配置软件中按相同设置配置485参数,

Modbus转Porfinet(12).png


13、下图是从站支持的功能码,以04,10功能码为主。

Modbus转Porfinet(13).png


14、下图是参数的寄存器地址


15、每个寄存器有两个字节的数据组成,相邻的两个数据可以用一条命令读取,例如液位值与温度值是相邻的两个参数。如此读取两个寄存器参数后,数据会按顺序映射到PLC的IW68及IW70,同理后面可以设置3个寄存器读取24,26,28寄存器的数据。

Modbus转Porfinet(15).png


16、点击自动计算映射地址,此地址数据将从I地址第四位开始映射。

Modbus转Porfinet(16).png


案例总结:

以上就是Modbus转Profinet网关将STM液位仪接入西门子PLC的配置过程。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师