MODBUS转PROFIBUS网关在煤气收集中的应用 点击:139 | 回复:0



移通创联

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:204
  • 注册:2021年7月10日
发表于:2021-11-16 16:45:33
楼主

 在电石的生产过程中,会产生大量的煤气即CO,排到空气中会造成严重的空气污染并且造成CO资源的浪费。因此在生产过程中要不断收集煤气,供给下游用户继续使用。以下介绍应用移通创联的MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-010将煤气柜与PLC连接的配制方法。

煤气柜这边主要是气柜测高仪,采用的是MODBUS通讯方式。帧格式如下:

1、发送命令

1)[设备地址] [命令号01] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的高8位] [CRC校验的低8位]

2)[设备地址] [命令号03] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [读取的寄存器数高8位] [低8位] [CRC校验的高8位] [CRC校验的低8位]

 网关的配置过程如下

A. MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-010拨码开关设置:

     ⑴. 设置485工作方式为主站(on)

     ⑵. 设置PROFIBUS DP 从站地址

B.  SQC气柜设置

⑴. 波特率(缺省:9600)

⑵. 数据位(缺省:8位)

     ⑶. 奇偶校验(缺省:无)

     ⑷. 485从站地址(缺省:1)

2. MODBUS转PROFIBUS网关在STEP 7中的配置说明

⑴. 首先将GSD文件PBMDMM.gsd导入到STEP 7 硬件组态库中,

见图2. 图3.(先关闭硬件组态文件,再导入gsd文件)

⑵. 打开组态文件,在DP网中插入YT-PB-01分站见图4.

⑶. 双击YT-PB-01,再General中设置DP地址,在Parameter Assignment中设置其它参数,见图5。(模板status:DI 0;control: DQ 0. 可变)

⑷. 插入 read 19 Words(4xxxx),双击并设置MODBUS 从站地址,见图6

⑸. 插入 read 19 bits(0xxxx),双击并设置MODBUS 从站地址,见图7

 图片1.png

 

图2. 导入gsd文件步骤1

 

图片2.png 

图3. 导入gsd文件步骤2

 

图片3.png 

图4. DP插入YT-PB-01

 图片4.png

 

图5. 设置YT-PB-01参数

 图片5.png

 

图6. 插入、设置19Words

 图片6.png

 

图7. 插入、设置32 bits

3. 启动MODBUS转PROFIBUS网关YT-PB-01

  以上工作完成了,

 