带电电缆识别仪接线方式:
1.直连法(不带电电缆的识别)
⑴将被识别电缆终端的任意一好相与系统地短接。在始端将钢铠与系统地断开。
测试步骤一欲识别电缆测试前连线处理
⑵将红夹子线一端接到发射机的红接线柱上,另一端接至被识别电缆的相线上,黑夹子线一端接到发射机的黑接线柱上,另一端可靠地接到系统地上。
测试步骤二测试前仪器接线
⑶打开发射机电源开关,观察电流表指示。一般情况下,表针摆动满度的2/3即可。
⑷将卡钳卡在被识别电缆上,卡钳箭头指向电缆终端,应观察到接收机电表指针呈现与发射机电表指针一致的周期性摆动,极性指示灯呈现亮、灭周期性变化,说明识别系统正常。此时可携带接收机至测试现场。
⑸在测试现场,用卡钳逐条卡住电缆束中的每条电缆。当卡住某条电缆时,(卡钳箭头始终指向电缆终端)接收机表头顺时针呈周期性摆动,极性指示灯呈现亮、灭周期性变化,此电缆即为要寻找的电缆。而卡住别的电缆,表头呈逆时针周期性摆动,但极性指示灯不亮。
2、耦合法(带电识别)
⑴接发射源:
发射卡钳的红、黑两个接线插头接在发射源对应的两个红、黑接线柱上,将发射卡钳卡在被识别电缆上。发射卡钳上的箭头指向电缆终端。
⑵核对方向:
在距发射卡钳两米(左右)以外的被识别电缆上,用接收卡钳卡住该电缆,其卡钳上的箭头一定要指向电缆终端。此时接收机电流表指针一定是向右偏转,同时有声光指示。如果将接收卡钳的箭头指向发射源端,将不会有声光提示,而且电流表头指针向左偏转。此时可将接收机拿到现场使用,注意卡钳箭头方向始终指向电缆终端。
⑶识别:
在识别点,用接收卡钳对各条电缆进行识别。在进行识别时,一定要将接收
卡钳上的箭头始终指向电缆的终端方向,逐条电缆进行卡测。在被识别电缆上,接收机表头指针一定是向右偏转,同时声光报警。而在其余电缆上,接收机电流表头指针一定是向左偏转,没有声光报警。当接收卡钳卡住某一电缆时,接收机电流表头指针向右偏转,同时有声光报警提示的,就是要寻找和识别的那条电缆https://www.hvhipot.cn/了解更多